摘要:本文结合笔者近年来的工作经验,对机电管线深化设计的定义、特点、原则、方法、内容及注意事项给予了简单介绍,以期为同类工程提供参考。 一、机电管线综合深化设计的定义 机电管线综合深化设计,就是将同一区域内的机电管线进行综合,根据不同管线的不同的性质、不同的功能、不同的施工要求、结合建筑装修的要求,进行统筹的管线位置排布。 二、机电管线综合深化设计的必要性 设计院给排水、动力与照明、通风与空调、弱电等各专业设计人员各自布置管线和出图,配合不足,甚至部分专业系多家设计院设计,加之施工过程受到现场情况、专业协调、物资供应、技术差异等因素的影响,不可避免地存在一定的局部的、隐性的、不可预见的问题,导致一些设备及管线会在建筑平面、立面位置上相互交叉发生冲突,延缓施工进度,增加施工成本,甚至影响建筑物的正常使用。这就要求我们综合机电专业施工前必须进行深化设计,综合考虑设备和管线布置。
一、机电管线综合深化设计的定义
机电管线综合深化设计,就是将同一区域内的机电管线进行综合,根据不同管线的不同的性质、不同的功能、不同的施工要求、结合建筑装修的要求,进行统筹的管线位置排布。
二、机电管线综合深化设计的必要性
设计院给排水、动力与照明、通风与空调、弱电等各专业设计人员各自布置管线和出图,配合不足,甚至部分专业系多家设计院设计,加之施工过程受到现场情况、专业协调、物资供应、技术差异等因素的影响,不可避免地存在一定的局部的、隐性的、不可预见的问题,导致一些设备及管线会在建筑平面、立面位置上相互交叉发生冲突,延缓施工进度,增加施工成本,甚至影响建筑物的正常使用。这就要求我们综合机电专业施工前必须进行深化设计,综合考虑设备和管线布置。
三、机电管线综合深化设计的特点
机电管线综合深化可以完善施工节点设计和施工详图设计;机电管线综合深化可以通过综合图纸解决在保证功能的情况下机电系统内部管线标高和位置问题,避免交叉时产生冲突,同时还要配合并满足结构及装修的各个位置的需要;机电管线综合深化可以在排布专业管线的同时考虑运行管理维修和二次施工要求;机电管线综合深化通过三维深化图,可以清楚地知道哪里有交叉、哪里有碰撞,更系统地展示平面图纸与实际施工之间的对应关系;通过管线综合深化设计,机电安装施工单位可以更好控制成本,比如可以采用综合支吊架,可以减少施工安装后的拆改工作量等
四、机电管线综合深化设计的作用
1、弥补设计单位施工经验不足的需要。设计单位依据国家规范设计图纸时,设计方案对应的技术措施会有一定的延时性,因为所有的技术创新都是在实践中不断实时更新创造的。而施工单位恰好能凭借自己丰富的施工经验和深化设计能力更直接、更经济地实现设计者意图,节约投资,实现新技术的快速推广。
2、弥补设计单位对建筑材料市场了解不足的需要。施工单位是捕捉市场建筑材料产品变化的第一人,对市场同类材料产品的价格、性能、施工难易度、以及使用后的效果比设计单位掌握的更全面准确。因此,具备深化设计能力的施工单位更能为建设单位和设计单位提供可实现的合理化建议。
3、有利于优化、完善建筑工程各系统的设计,提高整个建筑行业的实用功能。施工图纸深化设计过程,可以充分调动、发挥施工单位参与工程各系统设计的积极性,有利于将施工单位在实践中积累的优化系统、优化建筑材料、方便施工、方便维修保养的经验、教训提前运用到工程设计当中,使工程设计更完善、更具操作性,建筑环境更舒适。
4、弥补了设计单位和施工单位之间的真空地带,有利于建筑工程管理。目前设计单位具有较强的设计计算能力,但也有一些设计院和年轻设计人员缺乏施工实践经验,有意或无意地忽略对于施工现场很必要的施工详图的设计,而施工单位认为施工图纸设计是设计单位的责任,所以不利于工程施工管理,而且现场会产生比较多的设计变更洽商,给建设单位带来经济损失、影响使用功能。
5、有利于建筑行业施工承包单位与国际的接轨,有利于提升施工承包单位的技术实力,有利于建筑工程施工承包单位的发展壮大。
五、机电管线综合深化设计的准备
机电管线综合深化的质量是机电工程进度的保证,为此必须配备充足的技术力量。在深化设计人员的选择上,选择具有一定的设计基础和一定施工经验的技术人员,具备良好的专业素质及认真负责的工作态度,能熟练掌握AUTOCAD、MagiCAD的使用。深化设计人员要有明确的分工,成立专门的深化设计小组,并配备专用办公室、绘图工具和软件等。
六、机电管线综合深化设计的原则
1、基本原则
确保实现原始设计意图,实现业主及相关方的需求。深化设计应以原设计为依据,在事先和原设计师充分沟通的基础上进行图纸深化设计,深化设计完成后,报原设计认可后才能进入下道程序。
2、管线布置排列一般原则
(1)决定各管道的最终安装标高的优先排序是排水管、电缆桥架、线槽、暖通管道、通风管道、给水及消防管道。
(2)电缆桥架、线槽尽量高位安装,通风管道中低位安装。
(3)电缆桥架与输送液体的管道应分开布置或布置在其上方,以免管道渗漏时损坏线缆造成事故,如必须在一起敷设,电缆应考虑设防水保护措施。桥架与水管的平行最小净距400mm,交叉最小净距300mm。
(4)强电桥架与弱电线槽之间留有一定间距,以免互相干扰,有条件时,可分别布置在两侧,两者的间距一般不小于300mm。
(5)遇管线交叉时,应本着“小管让大管、有压让无压,冷水管让热水管”原则避让。
(6)管道外壁(或保温层外壁)之间的最小距离按下列规定确定:DN小于等于32mm时,不小于100mm,DN大于32mm时,不小于150mm。并排排列的管道,阀门应错开位置。
(7)各种管线在同一处垂直方向布置时,一般是桥架、线槽在上,水管在下,热水管在上,冷水管在下,风管在上,水管在下。尽可能使管线呈直线,相互平行不交叉,使安装维修方便,降低工程造价。
3、方便施工的原则
充分考虑安装工序及条件,机电设备、管线对安装空间的要求,合理性确定管线的位置和距离。
4、方便系统调试、检测、维修的原则
充分考虑系统调试、检测、维修各方面对空间的要求,合理确定各种机电设备、管线及各种阀门、开关的位置和距离,以及日常维护操作照明、通风。
5、美观的原则
明装机电综合应充分考虑各机电系统安装后外观整齐有序,间距均匀。
6、结构安全的原则
机电管线穿越结构构件,其预留洞口或套管的位置大小应满足设计要求,确保证结构安全,并符合以下原则:
(1)框架柱身、剪力墙暗柱区域严禁开洞。其他部位的结构梁、板、墙上开设洞口或套管原则上应预留。
(2)穿过框架梁、连梁管线宜预埋套管,洞口宜在跨中1/3范围内,洞口上下的有效高度不宜小于梁高的1/3,且不宜小于200。
(3)混凝土结构墙、板上预留洞口小于300mm时,钢筋不需截断,绕过洞口即可,当预留洞口大于300mm时,需按设计要求采取必要的结构补强措施。
(4)二次结构墙上开设洞口较大时需按设计要求设置过梁。
7、计算机辅助制图原则
(1)建立各专业图层,并设置不同笔宽,各专业字体标注须单独建层,并统一字体。
(2)综合平面图中须以不同的线型或颜色表示各机电系统管线,并明确代号和图例。
(3)综合平面图中风管以双线表示,其他管线以单线表示;如有必要电缆桥架、水管也可用双线表示;各种管线距离以中线表示,并注明截面尺寸;各种机电管线均应标注主要位置及高度变化处的标高;剖面图中管线表示外径或轮廓尺寸,并标注净距及标高。
(4)图纸中标注高度时,要统一标准,如使用本楼层装修地面的相对高度,其中重力排水、风管、桥架是指管线底标高,其他是指管线中心标高。
七、机电管线综合深化设计的内容
机电深化设计的内容包括:综合管线留洞图、管线支吊架深化图、综合管线平面图及剖面图、各专业深化计图、管井综合管线深化图、设备机房综合深化图、三维深化图等。