单位长度的电缆线路的电容电流比架空线路电容电流大10几倍,以电缆为主的
配电网对地电容电流都比较大。

电缆线路受外界环境条件(雷电、外力、树木、大风等)影响小,瞬时接地故障很少,接地故障一般都是永久性故障。
电缆线路发生接地故障时,接地电弧为封闭性电弧,电弧不易自行熄灭,如不及时跳闸,很容易造成相间短路,扩大事故。
电缆为弱绝缘设备。例如,10kV交联聚乙稀电缆的一分钟工频耐压为28KV ,而一般10kV 配电设备的绝缘水平为35kV 。在消弧线圈接地系统中,由于查找故障点时间较长,电缆长时间承受工频或暂态过电压作用,易发展成相间故障,造成一线或多线跳闸。上海79—84的统计结果表明,有30%单相接地故障在查找故障点过程中,引起跳闸或闪络。据湘潭钢厂同志介绍,该厂的变配电系统原采用消弧线圈接地,由于厂区基本上都是电缆线路,且使用年限较长、绝缘老化,在单相接地时,经常发生来不及找出故障线路,非故障线路就发生电缆爆炸的情况。
接地故障时要求继电保护及时动作跳开故障线路。

随着城市电网改造工作的进展,大部分负荷都采用环网或双电源供电,配电网的结构得到加强,有些地方已开始配网自动化的实施,从而大大提高了供电可靠性,而不是靠带接地故障运行来提高供电可靠性。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 火龙果乎两个会

    谢谢楼主分享

    2018-05-24 08:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • 电气奇才
    电气奇才 板凳
    您分析的很透彻,把实际运行中遇到的具体问题说的很清楚,说明了理论和实践是有一定区别的,感谢实战经验的分享:P