19XL的 导叶不稳定
6529639
6529639 Lv.7
2015年06月20日 17:35:35
来自于制冷技术
只看楼主

发现声音有波动,查看运行数据,发现导叶开启度不稳定,波动造成的,3秒一波动,开启度一会大,一会小。请问师傅什么原因造成的。谢谢。



发现声音有波动,查看运行数据,发现导叶开启度不稳定,波动造成的,3秒一波动,开启度一会大,一会小。请问师傅什么原因造成的。谢谢。


免费打赏
thpyst
2015年06月20日 19:47:59
2楼
应该是设定的参数有剖吧
回复
bbs_5ihvac
2015年06月21日 15:13:30
3楼
换导叶呗 换导叶呗
回复
sailenyu
2015年06月21日 21:19:41
4楼
负荷 都没有了,还在开
回复
garyzl
2015年06月24日 17:06:29
5楼
是不是喘振?
回复
沙漠人
2015年06月25日 14:34:03
6楼
感觉是喘振样~
回复
hotowaiter
2015年06月25日 17:58:32
7楼
试着找厂家拿个参数设定,把参数从新设置一次,看是否还存在问题
回复
garyzl
2015年07月20日 17:22:44
8楼
冷水进出口温度8.8-7.7=1.1摄氏度,如果是标准机组,5摄氏度的温差计算,1.1/5=22%
通过上面的计算,可以判断出设备处于低负荷状态,在该状态下,大约输出22%的负荷;

在看冷却水入口温度20.9摄氏度,按照美国ARI标准设计的离心机,此时冷缺水大于18.3摄氏度的最低门槛,2.6摄氏度,冷凝压力比设计高不少。尽管理论宣传可以在10~100%负荷安全运行,但是前提是冷却水进口温度不超过18.3摄氏度,所以,这种现象可能是喘振了。
回复
6529639
2015年07月21日 10:38:24
9楼
garyzl 发表于 2015-7-20 17:22 冷水进出口温度8.8-7.7=1.1摄氏度,如果是标准机组,5摄氏度的温差计算,1.1/5=22%通过上面的计算,可以判 …如果喘了,怎么处理,但是别的机器没问题呀。有两台这样的机器,另一台没问题呀
回复
qq_1461731196951
2016年06月23日 19:26:43
10楼
机组需求量极限太低,根据截图冷却水温度也低,对回油有影响,关上点冷却水阀门,别再循环了,需求量极限控制导叶开启,感觉冷冻水温差小,是不系统有空气,导叶关到0,等到工况正常在开启,感觉要再循环