10KV速断保护运行中存在的问题及解决方法在10KV系统送电过程中,由于躲不过配变励磁涌流无时限速断保护所遇到的不正常动作状态,通过理论分析提出了相应的解决办法。 励磁涌流对无时限电流速断保护的影响 10KV系统为小电流接地系统,无时限电流速断保护作为小电流接地系统的主保护是按照最大运行方式下线路末端三相短略电流来整定的,由于考虑到灵敏度大于1.2,一般按负荷电流的倍数与短路电流拆中选择,因此动作电流值往往取得较小,特别在线路较长,配变较多时,即系统阻抗较大时,其值取得更小。因此在整定时没有考虑到配变投入时的励磁涌流对无时限电流速断保护的影响。亦即励磁涌流的起始值远超过无时限速断保护定值,造成一些变电站的10kV出线在检修后,尤其在春查送电时,10KV线路送不出,一送便跳闸并给出速断保护动作信号。