工程概况本工程为郑州一站广场装修改造中央空调工程,项目建筑面积约90000平方米,地下一层至地上四层,四层以上是住宅,属于一类高层建筑。郑州“1站广场”大型商城位于郑州市航海路与中州大道交叉口西北角,是郑州一站广场商业有限公司的2010年末的扛鼎之力作。“一站广场”集购物、娱乐、体闲、运动、美容、游乐、美食、家居、文化九大业态于一体。是目前郑州唯一以娱乐为主题的购物中心,它集合了3D影城、特色美食、电器、电玩、KTV、儿童游乐园、健身、教育、真人CS、零售等多种业态。一站广场开业之后,其多元化的业态满足周边50万常住人口的购物、休闲需求。
本工程为郑州一站广场装修改造中央空调工程,项目建筑面积约90000平方米,地下一层至地上四层,四层以上是住宅,属于一类高层建筑。
1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003;
2.《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95 (2005年版) ;
3.《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力》(2003年版);
4.《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ41/T085-2008)
5. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005;
6.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94)
7.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)
8.业主对本工程的使用要求及业主与设计院的有关协商纪要;
二、室内外设计计算参数
三、空调设计
本工程为大型商业建筑, 商业类型繁多,主要有商铺、餐厅、影剧院、办公室等,甲方安装工期短,开业时间紧迫。需要慎重选择冷热源及末端。
1、空调冷热源选择
位置因素
甲方初步确定冷热源采用水冷形式的离心机组,为了更加充分的利用寸土寸金的商业空间,省去离心机组机房占用位置约500m2,将主机更改为风冷形式;
时间因素
另外甲方将商场分块分别租给不同商业用途,有健身、餐饮、服饰、游乐场、电器、幼教等,而每个品牌需要根据自己品牌特点自行装修,装修进度有所不同,开业时间不同,因此需要按块做成小的空调系统,每块装修和空调同时进行,装修完毕,空调运行即可营业。这样就限制了不能采用大冷量机组。
噪音因素
本栋建筑四层裙楼为一站广场商场,四层以上是住宅,采用风冷形式机组,就需要将主机放置在商城屋顶,这样就靠近居民区,大型风冷式机组噪音大,商场营业时间在晚上10:30结束,特别是此时晚上,如果处理不好,极易造成周围居民噪音投诉。
因此甲方最终选择了模块式风冷冷热水机组。
B区建筑面积为54216m2,共计需要分为6个系统,室外主机采用LSQWRF160M/B,共计37台。
C区建筑面积35186.4m2,共计需要分为3个系统,室外主机采用LSQWRF160M/B,共计21台。
模块式风冷冷热水机组提供7/12℃的夏季空调用水和40/45℃的冬季用热水。
2、末端的选择
前期根据我公司的设计经验,建议采用立柜式空调机组,即全空气系统,一方面便于冷凝水的排放,立柜式空调机组风量大,风压大,冷量大,送风距离远,可以将冷量送到每个空调使用区域,并且立柜式空调机组集中布置在商场的每个机房内,水管系统安装短并且简便,冷凝水排放管路短,后期商场由于冷凝水造成的滴漏面积小,机组台数少,开关控制方便。
为了降低造价,每台风机盘管只安装一个下送风口。
由本工程增加的安装经验为:一台空调处理机组只循环本空调区域内的空气。(不含使用区域吊顶内的空气)
若天花板距离建筑底部>0.8m时,即吊顶上部具有很大的吊顶空间,为了避免吊顶内空气参与空调处理机组循环,增加空调处理负荷,需要做回风箱或回风风道,并在回风箱和回风风道上安装回风口。
若空调区域为敞开大空间,且吊顶内连通,当部分空调机组开启、部分关闭时,为了避免吊顶内空调区域所有空调参与循环,增加空调处理负荷,需要做回风箱或回风风道,并在回风箱和回风风道上安装回风口。
3、新风系统设计
新风系统则响应国家节能号召,采用全热交换器。
全热交换器通过空调送风管将新风送到空调区域内,新风采用单独的新风送风口送风,这样在春秋过渡季节也能实现往空调区域里送入合适温度的新风,而不会因为室外主机不开造成送入室内的新风使室内人员在秋季有吹冷风、夏季有吹热风感。
4、管路设计
水系统采用两管制,立管系统因层数共为四层,采用异程系统,室内部分单层面积较大,采用环形同程系统,或局部同程系统,有利于水力平衡,主机部分接水管也采用环形同程系统。
环形同程系统即可以保证系统为同程,同时节省管材。
结合商铺位置和防火分区位置设置立管,立管尽量离主机近。并且大管径水管尽量不跨越防火分区。
空调水管内水流速设计主要考虑经济性和噪音。定压和补水采用外置式的高位膨胀水箱。
水系统的最高点设置自动放气阀,最低点设置排水阀。
设备入口安装Y型过滤器。
5、室外机位置
本商业系统分位B区和C区,B区、C区的室外主机分别放置在每个区的屋顶,主机放置位置使系统管线尽量短。并且考虑尽量远离居民区,以降低对周围居民的噪音污染。