立风柜压缩机结霜
yuanfeng648
2015年06月21日 21:05:46
只看楼主

接修一台立风柜,设计温度是2-8度,但前几天到现场观察一段时间发现只能降到13度,回气管凉,有结露,冷凝机组高于冷柜10米,7匹的空调涡旋机,回气管在高于蒸发器6、7米的位置没有结霜,有结露,但在楼顶能看到或能摸到的回气管全部结霜,压缩机除了高压腔全部结霜,如果排除回气管折瘪的可能,这现象该怎么解释

接修一台立风柜,设计温度是2-8度,但前几天到现场观察一段时间发现只能降到13度,回气管凉,有结露,冷凝机组高于冷柜10米,7匹的空调涡旋机,回气管在高于蒸发器6、7米的位置没有结霜,有结露,但在楼顶能看到或能摸到的回气管全部结霜,压缩机除了高压腔全部结霜,如果排除回气管折瘪的可能,这现象该怎么解释
免费打赏
sdwfsg
2015年06月22日 10:05:33
2楼
补充一点制冷剂 试试
回复
yuanfeng648
2015年06月23日 23:20:03
3楼
补充冷媒没用
回复
美航冷链
2016年04月07日 17:24:33
4楼
这和堆放货物有关系回风口挡住了,气流不循环造成蒸发器霜堵,还有电磁阀关闭不死压缩机长时间工作造成霜堵
回复
co1453962987373
2016年04月07日 21:05:49
5楼
与内机的换热面积有关,室温低,不能按民用空调参数配置,需加大内机换热面积。
否则就会出现回气过热度小的问题。

内机风速过小也会出现此问题,查风机电容是否老化
回复
荣昌制冷
2016年04月08日 07:07:59
6楼
yuanfeng648 发表于 2015-6-23 23:20 补充冷媒没用风道脏,蒸发器被脏物堵塞,风量变小等,都会造成回管和压缩机带液,压缩机一旦带液,制冷效率就会明显低下。
回复
wqj13419801972
2016年04月08日 18:07:49
7楼
.版主解释的很好,支持一下
回复
美航冷链
2016年05月15日 16:16:42
8楼
分析的有道理,
回复
jzcszl
2016年05月21日 22:18:51
9楼
打开看看啥都明白了
回复