土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 城市桥梁工程钻孔灌注桩基础水下混凝土灌注要求是什么

城市桥梁工程钻孔灌注桩基础水下混凝土灌注要求是什么

发布于:2015-06-22 08:29:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
城市桥梁工程钻孔灌注桩基础水下混凝土灌注要求:
  1.桩孔检验合格,吊装钢筋笼完毕后,安置导管浇筑混凝土。
  2.混凝土配合比应通过试验确定,须具备良好的和易性,坍落度宜为180-220mm。
  3.导管应符合下列要求:
  (1)导管内壁应光滑圆顺,直径宜为20-30cm,节长宜为2m。
  (2)导管不得漏水,使用前应试拼、试压,试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍。
  (3)导管轴线偏差不宜超过孔深的0.5%,且不宜大于10cm。
  (4)导管采用法兰盘接头宜加锥形活套;采用螺旋丝扣型接头时必须有防止松脱装置。
  4.使用的隔水球应有良好的隔水性能,并应保证顺利排出。
  5.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300-500mm;导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于0.8m;导管埋入混凝土深度宜为2-6m。
  6.灌注水下混凝土必须连续施工,并应控制提拔导管速度,严禁将导管提出混凝土灌注面。灌注过程中的故障应记录备案。
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

港珠澳大桥快速人工建岛施工关键技术

1工程概况港珠澳大桥跨越珠江口伶仃洋海域,连接香港、珠海和澳门三地,其桥隧主体工程总长约35.00km(其中香港界内约6.00km),大桥施工采用桥隧组合方案,隧道长5.99km,位于伶仃西和铜鼓航道处,隧道出口与桥梁相接处修建东、西人工岛衔接。港珠澳大桥东人工岛西侧与隧道衔接,东侧与桥衔接,地理位置接近香港大屿山。东人工岛岛体围护结构主要由59根直径为22.0m、厚度为16.0mm的大直径钢圆筒及118片圆弧形副格板桩构成,岛体平面基本为西窄东宽的椭圆形,东西方向长约625.0m,南北方向长约215.0m,工程施工处泥面标高约-10.0m,东人工岛的平面布置如图1所示。图1中1~5为测点位置。

回帖成功

经验值 +10