2台进线开关400A/4P,外加1台母联400A/4P.如图给的设计是母联加了欠压,请问2个进线需要加欠压不,加不加的连锁怎么做.感谢
2台进线开关400A/4P,外加1台母联400A/4P.如图给的设计是母联加了欠压,请问2个进线需要加欠压不,加不加的连锁怎么做.感谢
![QQ图片20150622180312.png](https://fd.co188.com/group1/M04/8F/6E/rBBhH11FWbeAXOFSAAA00duvb7Y787.png)
2楼
这欠压有什么作用呢?防止两段母线都失电时合母联开关?
回复
3楼
我们常规做法是:1、加三锁两钥匙;2、QF1、QF2的常开触点串联并接与QF3分闸按钮两端,QF1、QF2的常闭触点并联串接于QF3的合闸回路,QF1、QF2的控制回路接线同理。
回复
4楼
母联是没法装电压保护的,一楼说“如图给的设计是母联加了欠压”肯定是不真实的!
因为电压信号装上去,从哪侧接电压呢?总不能一侧有保护另一侧没保护吧?
回复
5楼
星湖 发表于 2015-6-23 08:07 我们常规做法是:1、加三锁两钥匙;2、QF1、QF2的常开触点串联并接与QF3分闸按钮两端,QF1、QF2的常闭触点并 …问题就是这里,塑壳没办法加所锁
回复
6楼
caly1981 发表于 2015-6-23 09:08 问题就是这里,塑壳没办法加所锁没法加电气连锁和机械连锁的配电室,只能靠操作制度来控制了。
回复
7楼
我现在的方案是3个塑壳断路器都加了3个电动操作机构,2台进线的断路器加了失压线圈,然后做的触电互锁,各位看看还有需要完善的地方没
回复
8楼
两路进线开关加失压保护应该是正确的。
因为属于总开关的概念,一旦失压后断电,恢复供电必须人工干预才行。
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-6-23 08:30 母联是没法装电压保护的,一楼说“如图给的设计是母联加了欠压”肯定是不真实的!因为电压信号装上去, …是的,一般是进线处加装失压或欠压线圈,母联上不装
回复