请问大家,油变与干变有什么区别?听说,干变的过载能力没有油变好,是这样吗?同时想知道,干变最大容量有多大?
请问大家,油变与干变有什么区别?听说,干变的过载能力没有油变好,是这样吗?同时想知道,干变最大容量有多大?
12楼
油变的冷却效果好些吧,而切容量大些 170000KVA,120000KV,25000KVA 但体积都较大一般做为主变压器,联络变,高备变
干变一般都用在6KV系统中,主要是因为容量小,采用风冷,对干变的主要要求是绝缘,干变体积小,不污染环境所以干变可以多台放在室内,但油变不可
着知识我个人的看法
希望高人指正我的看法 谢谢
回复
13楼
当前世界的干式变压器市场中,存在着以欧洲为代表的树脂浇注干式变压器(CRDT)及以美国为代表的浸漆型干式变压器(OVDT)这样两大类型⑴。与欧洲相似,我国及一些新兴工业国家(如日、韩等),由早期采用浸漆型干变发展到采用真空树脂浇注干变;而以美国为代表的北美市场,在引进树脂浇注干变技术的同时,其浸漆型干变也获得发展。
回复
14楼
一、 环氧浇注干式变压器的优点
我们认为,环氧浇注干变有着下列一些主要优点。
1. 浇注线圈的整体机械强度好,耐受短路的能力最强
2. 耐受冲击过电压的性能好,基准冲击水平(BIL)值高
3. 防潮及耐腐蚀性能特别好,尤其适合极端恶劣的环境条件下工作
5. 局放小,运行寿命长
6. 可以立即从备用状态下投入运行而无需预热去
7. 损耗低,过负荷能力强
8. 在我国,环氧浇注式干变的制造经验丰富,运行业绩好
回复
15楼
干变的短时过载和抗短路能力好于油变,但长期过载能力则劣于油变。
回复
16楼
各有优缺点
回复
17楼
这段时间忙着做项目,今天回来看到大家这么热烈讨论,真是高兴!
我们公司的SCB10系列的干式变压器现在已经有30台多.但是平时的维护检修只限于处理一下粉尘,感觉总是流于形式,心里一直不知道都能做些?请教各位大哥,很想听听你们的做法!先谢谢了!
回复
18楼
回11楼:
只知道广西南宁供电局运行着一台110kV的SF6电力变压器.
哪位大哥有关于SF6变压器的信息,希望能看到你的贴子!
回复
19楼
提个问题,
如何来评价进口品牌和国产变压器的差别?主要是干式变压器,
以前有人问我这个问题,没法很好地回答
回复
20楼
我公司现在用的是 顺特变压器的,容量是有1600KVA、2000KVA、2500KVA。我个人认为干式变压器的比油变的较为节能。
回复
21楼
以下纯属个人意见:
1、干式变压器的相关规定请在论坛里搜索规程。里面有详细说明。
2、干式变压器运行温度与油浸式变压器有很大差别,想考虑节能的朋友在节能上考虑温度差别对能耗的影响。
3、不要光看厂家宣传材料,水分太大。
回复