消防电梯前室的消火栓能否计入本层消火栓总数
co1434615884366
2015年06月23日 09:12:30
只看楼主

消防电梯前室的消火栓能否计入本层消火栓总数?

消防电梯前室的消火栓能否计入本层消火栓总数?

免费打赏
青春年少
2015年06月23日 09:55:09
2楼
新消规7.4.5 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
7.4.5 消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为方便消防队员向火场发起进攻或开辟通路,消防电梯前室应设置室内消火栓。消防电梯前室消火栓与室内其他消火栓一样,没有特殊要求,且应作为 1 股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量。

回复
co1431913278679
2015年06月23日 13:50:45
3楼
:handshake
回复
lii_bin
2015年06月23日 18:30:14
4楼
新消火栓规范已经解释很清楚了,计入的
回复
王铜
2015年06月24日 08:14:03
5楼
已经解释很清楚了,计入的
回复
eric.longer
2015年06月25日 16:44:31
6楼
新规范已经明确算数了,还纠结呢?天理终于昭昭了
回复