第一部分:接地体本身的电阻,通常接地电极都是金属做成,这部分电阻只占接地电阻的1%-2%,可以忽略。
第二部分:接地电极与土壤接触部分的接触电阻,在一般土壤中这部分占接地电阻的20%-60%。
第三部分:电流流经接地极流入土壤后散流时的电阻,这部分散流电阻由土壤电阻率决定。
研究表明:接地电阻的大小决定于电极周边的土壤类型。接地电阻可以用接地体周围等厚度圆柱形土壤壳层来表示,如果土壤电阻式均匀的,则绝大部分电阻分布在直接围绕接地体的壳层上,因此,接地电阻一般都在接地体周围半径1.5-3米范围内。离子接地系统在接地极中加入的可逆缓释填充剂。这种填充剂具有吸水、放水、可逆的特点。当它吸水时,可以吸收自身100-500倍的水分,当外部环境干燥时,又可以完全释放拥有的水分达到周边水分平衡,这种可逆反应,有效保证了壳层内环境的有效湿度,保证了接地电阻的稳定。通过这种方式产生的离子吸收大地水分之后,可以通过潮解作用,将活性电解离子有效释放到周围土壤中,使接地极成为一个离子发生装置,从而改善周边土质使之达到接地要求。接地极外部填充剂通过与内部电解离子填充剂的相互作用产生针对壳层土壤的化学处理,降低壳层土壤的电阻率,同时在缓释接地极与大地土壤之间,形成了一个过渡带,增大了接地极的等效截面积和土壤的接触面积,消除了接地体与土壤之间的接触电阻,改善了地中电场分布,填充剂良好的渗透性能,深入到泥土及岩缝中,形成树根网状,增大了地中的泄流面积。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 222 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站中接地网接地电阻装置的研究

近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则: 发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。 在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。同时接地系统的接地电阻是否合格直接关系到变电站运行人员、变电检修人员人身安全;但由于土壤对接地装置具有腐蚀作用,随着运行时间的加长,接地装置已有腐蚀,影响变电站的安全运行;因此,必须大力加强对地网接地电阻的定期监测;运行中变电站地网接地电阻的测量,由于受系统流入地网电流的干扰以及试验引线线间的干扰,使测试结果产生较大的误差。特别是大型接地网接地电阻很小(一般在0.5Ω以下),即使细微的干扰也会对测试结果产生很大的影响;如果对地网接地电阻测试不准确,不仅损坏高低压成套设备,而且会造成诸如地网误改造等不必要的损失,结合电工之家对接地网接地阻抗测试方法的研究,现总结如下:

回帖成功

经验值 +10