【写在前面的话】:结构设计小菜鸟,斗胆在大师、前辈面前耍大刀了,看到论坛里有很多前辈们分享关于结构规范类讨论的帖子,觉得非常有收获,小菜鸟不才,搜集整理了一些资料,开办了【结构新手说规范】系列贴,和大家一起交流学习,总结的有不对的地方还请多多指正。第五期马上更新,请戳这里阅读全文!新版《建筑地基处理技术规范》增加了地基处理工程耐久性和环境保护等内容,符合我国2010版规范体系的要求。内容按处理后地基性状编排,共10章,3个附录。自
【写在前面的话】:结构设计小菜鸟,斗胆在大师、前辈面前耍大刀了,看到论坛里有很多前辈们分享关于结构规范类讨论的帖子,觉得非常有收获,小菜鸟不才,搜集整理了一些资料,开办了【结构新手说规范】系列贴,和大家一起交流学习,总结的有不对的地方还请多多指正。第五期马上更新,请戳这里阅读全文!
新版 《建筑地基处理技术规范》 增加了地基处理工程耐久性和环境保护等内容,符合我国2010版规范体系的要求。内容按处理后地基性状编排,共10章,3个附录。自 2013年06月01日 起实施,原规范同时废止。
加拿大特朗斯康谷仓地基沉降原因
加拿大Transcona谷仓,南北长59.44m,东西宽23.47m,高31.00m。基础为钢筋混凝土筏板基础,厚61cm,埋深3.66m。谷仓1911年动工,1913年秋完成。谷仓自重20000t,相当于装满谷物后总重的42.5%。1913年9月装谷物,至31822m³时,发现谷仓1小时内沉降达30.5cm,并向西倾斜,24小时后倾倒,西侧下陷7.32m,东侧抬高1.52m,倾斜27度。地基虽破坏,但钢筋混凝土筒仓却安然无恙,后用388个50t千斤顶纠正后继续使用,但位置较原先下降4m。
加拿大特朗斯康谷仓地基沉降,建筑倾倒
事故的原因是: 设计时未对谷仓地基承载力进行调查研究,而采用了邻近建筑地基352kPa的承载力,事后1952年的勘察试验与计算表明,基础下埋藏有厚达16m的软黏土层,该地基的实际承载力为193.8~276.6kPa,远小于谷仓地基破坏时329.4kPa的地基压力,地基因超载而发生强度破坏。
要点解析一、地基处理应满足承载力、变形和稳定性要求
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012规定
条文说明:
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012规定
3.0.10 地基处理所采用的材料,应根据场地环境类别符合有关标准对耐久性设计的要求。
要点解析三、处理后的地基整体稳定分析方法
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012规定
3.0.7 处理后的地基整体稳定分析可采用圆弧滑动法,其稳定安全系数不应小于1.30。散体加固材料的抗剪强度指标,可按加固体材料的密实度通过实验确定;胶结材料的抗剪强度指标可按桩体断裂后滑动面材料的摩擦性能确定。
条文说明:
要点解析四、增加采用多种地基处理方法综合使用的地基处理工程验收检验的综合安全系数不应小于2.0的要求。
要点解析五、复合地基承载力有粘结强度增强体桩身强度
7.1.6 有黏结强度复合地基增强体桩身强度应满足式(7.1.6-1)的要求,当复合地基承载力验算进行基础埋深的深度修正时,增强体桩身强度还应满足式(7.1.6-2)的要求:
fspa—— 深度修正后的复合地基承载力特征值(kpa)。
复合地基增强体的强度是保证复合地基工作的必要条件,必须保证其安全度。在有关标准材料的可靠度设计理论基础上,本次修订适当提高了增强体材料强度的设计要求。对具有粘结强度的复合地基增强体应按建筑物基础底面作用在增强体上的压力进行验算,当复合地基承载力验算需要进行基础埋深的深度修正时,增强体桩身强度验算应按基底压力验算。本次修订给出了验算方法。
要点解析六、复合地基承载力和变形计算表达式
7.1.5 复合地基承载力应通过复合地基静载荷实验或采用增强体静载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定,初步设计时可按下式估算承载力: 1 对散体材料增强体复合地基:
要点解析七、复合地基的变形计算经验系数
7.1.8 复合地基的变形计算经验系数 应根据地区沉降观测资料统计确定,无经验资料时可采用表7.1.8的数值。
八、增加建筑工程采用水泥土搅拌桩复合地基处理的施工设备能力的要求。
湿法施工配备注浆泵的额定压力不宜小于5.0MPa;干法施工的最大送粉压力不应小于0.5MPa。
未完待续。。。。。。。。。。。。。。。。。
湿法施工配备注浆泵的额定压力不宜小于5.0MPa;干法施工的最大送粉压力不应小于0.5MPa。
未完待续。。。。。。。。。。。。。。。。。
请点击这里下载哦!
[2013年版] 建筑地基处理技术规范理解与应用(按JGJ79-2012)