综合体中,办公和商业可以共同使用一只剪刀梯进行疏散吗,还是需要分开2只楼梯,法规上只是有提到,需要独立的疏散口,不知道是否可以共用,求大神解答!!!
综合体中,办公和商业可以共同使用一只剪刀梯进行疏散吗,还是需要分开2只楼梯,法规上只是有提到,需要独立的疏散口,不知道是否可以共用,求大神解答!!!
8楼
选用规范
《办公规》5. 0. 3 综合楼内的办公部分的疏散出人口不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的疏散出人口共用。
《商店规》5.I. 4 除为综合建筑配套服务且建筑面积小于1000m2 的商店外,综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和耐火极限不低于1. 50h 的不燃烧体楼板与建筑的其他部分隔开;商店部分的安全出口必须与建筑其他部分隔开。
《建规》的相关条文。
假设,多层公共建筑共四层,每层分别为商业和办公,在商店和办公区域中间设置剪刀楼梯间(每层梯段为双跑或者单跑型到下一层。按图,双跑型没问题,只要满足墙和梯段板的耐火极限,且又跑回本区)。
原则上,设置剪刀梯可以(按“单跑型”举例),在四层应分别从各自分区进入楼梯间的各自楼梯间平台(四层楼梯间各自的平台只设一个门)。如采用单跑型从商店四层至下一层楼梯平台,下层平台靠向办公区域,墙上应无门(否则和办公成共用出入口,不符合《办公规》《商店规》的要求),且楼梯隔墙满足2h,楼梯踏步板d 耐火极限不低于1.5h。办公一样。
按《办公规》《商店规》,各自区域如图只能在四层和二层各自设门进入各自的楼梯间了,然后在首层各自分别直通室外。
如图“单跑型”剪刀梯,按防火分区设防火墙角度考虑,因为各为防火分区,商业楼梯间与办公楼梯间的分隔墙均为防火墙(包括商业楼梯间与办公区的隔墙,反之一样)且梯段板平台板满足耐火极限,在各自跑到下一层的平台的分隔墙就是分隔楼梯间和对方分区的防火墙,按相邻防火分区采用防火墙分隔,防火墙上开门只要满足《建规》5. 3. 3规定,也就是说在图中的“问号”处开甲级防火门。从消防角度来说,《建规》没说到商店不能和办公共用楼梯间,同时又可按5.5.9条提到借用,只要满足5.5.9,就是满足防火规范。按《办公规》《商店规》要求又不满足。
按三本规范分别理解,消防只认《建规》,审图会提到《办公规》《商店规》,按《建规》1.0.4条文解释:相关防火分
隔要求要符合本规范及国家其他有关标准的规定。自己看着办吧,我么,直接审图征询了。
注:上述回答不考虑疏散宽度及疏散距离
上个回答是楼层防火分区防火墙相通问题,可以避开共用安全出口(楼梯间)。这次剪刀梯,涉及到共用安全出口问题,下次还有啥更毒的问题呢。。。。。。
回复
2楼
商业配套办公可以,其他办公的楼梯间应该和商业分开设置
回复
3楼
商业配套办公可以,其他办公的楼梯间应该和商业分开设置:)
回复
4楼
商店规5.1.4条很清楚“必须”隔开。
我们几年前做设计时,闹到规范编写组,最后还是要独立疏散的。
回复
5楼
这个需要分开,可以看看条纹解释的,商业和办公不用想,分开吧,如果仅仅定义商业配套办公估计可以试一下,但是这部分办公估计不会很大
回复
6楼
这个在办公建筑设计规范里面有规定,是应该分开的,但是名称写明商业配套办公的话很多地方也能通过。
所以有分歧的问题最终决定权还是在当地的消防部门。个人建议还是分开比较好!!
回复
7楼
安全设计永远是第一位的,“须”分开!
回复
9楼
设前室也是一样。按单跑型分别分楼层设前室,如果借用疏散在防火墙上开甲门,因为楼梯间是防烟楼梯间,借用方就先布置个前室,在前室墙上开甲门。
回复
10楼
万能的建规上,怎么还有个1.0.7条;P
回复
11楼
谢谢各位大师的分享。
回复