安防系统线缆产品的选用 安防系统子系统种类繁多,对安防线缆的需求也多种多样。在这里,我们从目前安防系统的几个子系统的线缆选型来阐述安防线缆在安防系统中的选用。 一. 电视监控系统 良好的视频传输设计是CCTV监控系统中非常重要的一部分。如果一套建设好的系统选用的都是能够产生或处理高质量画面的摄像机、镜头、监视器、录像机,但是没有良好的传输系统,最终在监视器上看到的图像将无法令人满意。根据“木桶法则”,最终的图像质量将取决于整个系统中最差的一环;而这最差的一环往往就是传输系统。系统的设计人员和安装人员必须根据实际需要选择合适的传输方式、高质量的传输线缆和设备、并按专业标准进行安装,才能达到理想的传输效果。
安防系统子系统种类繁多,对安防线缆的需求也多种多样。在这里,我们从目前安防系统的几个子系统的线缆选型来阐述安防线缆在安防系统中的选用。
一. 电视监控系统
良好的视频传输设计是CCTV监控系统中非常重要的一部分。如果一套建设好的系统选用的都是能够产生或处理高质量画面的摄像机、镜头、监视器、录像机,但是没有良好的传输系统,最终在监视器上看到的图像将无法令人满意。根据“木桶法则”,最终的图像质量将取决于整个系统中最差的一环;而这最差的一环往往就是传输系统。系统的设计人员和安装人员必须根据实际需要选择合适的传输方式、高质量的传输线缆和设备、并按专业标准进行安装,才能达到理想的传输效果。
视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好的完成传送视频信号的任务。一般采用专用的SYV75欧姆系列同轴电缆,常用型号为SYV75-5(它对视频信号的无中继传输距离一般为300-500m);距离较远时,需采用SYV75-7、SYV75-9甚至SYV75-12的同轴电缆(在实际工程中,粗缆的无中继传输距离可达1km以上);也有通过增加视频放大器以增强视频的亮度、色度和同步信号,但线路中干扰信号也会被放大,所以回路中不能串接太多视频放大器,否则会出现饱和现像,导致图像的失真;距离更远的采用光纤传输方式,光纤传输具有衰减小、频带宽、不受电磁波干扰、重量轻、保密性好等一系列优点,主要用于国家及省市级的主干通讯网络、有线电视网络及高速宽带计算机网络。而在闭路电视监控系统中,光纤传输也已成为长距离视音频及控制信号传输的首选方式。
视频信号也可以用双绞线传输,这要用到双绞线传输设备。在某些特殊应用场合,双绞线传输设备是必不可少的。如,当建筑物内已经按综合布线标准敷设了大量的双绞线(标准中称三类线或五类线)并且在各相关房间内留有相应的信息接口(RJ45或RJ11),则新增闭路电视监控设备时就不需再布线,视音频信号及控制信号都可通过双绞线来传输,其中视频信号的传输就要用到双绞线传输设备。另外对已经敷设了双绞线(或两芯护套线)而需将前端摄像机的图像传到中控室设备的应用场合,也需用到双绞线传输设备。双绞线视频传输设备的功能就是在前端将适合非平衡传输(即适合75Ω同轴电缆传输)的视频信号转换为适合平衡传输(即适合双绞线传输)的视频信号;在接收端则进行与前端相反的处理,将通过双绞线传来的视频信号重新转换为非平衡的视频信号。双绞线传输设备本身具有视频放大作用,因而也适合长距离的信号传输。对以上不同的传输方式,所使用的传输部件及传输线路都有较大的不同。
通信线缆一般用在配置有电动云台、电动镜头的摄像装置,在使用时需在现场安装遥控解码器。现场解码器与控制中心的视频矩阵切换主机之间的通信传输线缆,一般采用2芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线UTP,每芯截面积为0.3mm2~0.5mm2。选择通信电缆的基本原则是距离越长,线径越大。例如:RS-485通信规定的基本通信距离是1200m,但在实际工程中选用RVV2-1.5的护套线可以将通信长度扩展到2000m以上。当通信距离过长时,需使用RS-485通信中继器。
控制电缆通常指的是用于控制云台及电动可变镜头的多芯电缆,它一端连接于控制器或解码器的云台、电动镜头控制接线端,另一端则直接接到云台、电动镜头的相应端子上。由于控制电缆提供的是直流或交流电压,而且一般距离很短(有时还不到1m),基本上不存在干扰问题,因此不需要使用屏蔽线。常用的控制电缆大多采用6芯或10芯电缆,如RVV6-0.2、RVV10-0.12等。其中6芯电缆分别接于云台的上、下、左、右、自动、公共6个接线端,10芯电缆除了接云台的6个接线端外还包括电动镜头的变倍、聚焦、光圈、公共4个端子。在闭路电视监控系统中,从解码器到云台及镜头之间的控制电缆由于距离比较短一般不作特别要求;而由中控室的控制器到云台及电动镜头的距离少则几十米,多则几百米,对控制电缆就需要有一定的要求,即线径要粗,如选用RVV10-0.5、RVV10-0.75等。
声音监听线缆一般采用4芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线UTP,每芯截面积为0.5mm2。在没有干扰的环境下,也可选为非屏蔽双绞线,如在综合布线中常用的5类双绞线(4对8芯);由于监控系统中监听头的音频信号传到中控室是采用的点对点布线方式,用高压小电流传输,因此采用非屏蔽的2芯电缆即可,如RVV2-0.5等。
二. 防盗报警系统
基于专业总线形式的报警系统目前运用最为广泛,线缆的应用也最为复杂,所以在这里着重进行讨论。
前端探测器至报警控制器之间一般采用RVV2*0.3(信号线)以及RVV4*0.3(2芯信号+2芯电源)的线缆,而报警控制器与终端安保中心之间一般采用的也是2芯信号线,至于用屏蔽线或者双绞线还是普通护套线,就需要根据各种不同品牌产品的要求来定,线径的粗细则根据报警控制器与中心的距离和质量来定,但首先要确定安保中心的位置和每个报警控制器的距离,最远距离不能超过各种品牌规定的长度,否则就不符合总线的要求了;在整个报警区域比较大,总线肯定不符合要求的条件下,可以将报警区分成若干区域,每个区域内确定分控中心的安装位置,确保该区域内总线符合要求,并确定总管理中心位置和分管理中心位置,确定分控中心到总管理中心的通讯方式是采用RS232--RS485转换传输或者采用RS232—TCP/IP利用小区的综合布线系统传输还是分管理中心的管理软件采用TCP/IP网络转发给总管理中心。
报警控制器的电源一般采用本地取电而非控制室集中供电,线路较短,一般采用RVV 2×0.5”以上规格即可,依据实际线路损耗配置。周界报警和其他公共区域报警设备的供电一般采用集中供电模式,线路较长,一般采用RVV2*1.0”以上规格,依据实际线路损耗配置。所有电源的接地需统一。
不同性质的报警(如周界报警、公共区域报警总线和住户报警总线分开)不宜用同一路总线,分线盒安装位置要易于操作,采用优质的分线接口处理总线与总线的连接,方便维修及调试;建议总线和其他线路分管走线,总线走弱电桥架需按弱电标准和其他线路保持距离,以免引起例如可视对讲系统的非屏蔽非双绞的音频线路及其他高低频的干扰。
三. 楼宇对讲系统
目前在市面上楼宇对讲系统所采用的线缆大都是RVV、RVVP、SYV等类线缆,他们所表现的功能为:传输语音、数据、视频图像,同时线缆要求还表现在语音传输的质量、数据传输的速率、视频图像传输的质量及速率,故在楼宇对讲系统当中,所采用的线缆质量要求还是比较高的。传输语音信号及报警信号的线缆主要采用RVV4-8*1.0,而在视频传输上都是采用SYV75-5的线缆为主,当然也出现了一些用网线传输包括视频在内信号的新技术,无须视频线;有些系统因怕外界干扰或不能接地时,其在系统当中用线必须采用RVVP类线缆。
随着小区智能化的不断完善,对于线缆的要求越来越高,其中所含的线缆有五类线,RVV信号线、视频线等等。
可视对讲系统用线比较复杂,这里我们就以可视对讲为例进行介绍。
直接按键式楼宇可视对讲系统用线标准:各室内机的视频、双向声音及遥控开锁等接线端子都以总线方式与门口机并接,但各呼叫线则单独直接与门口机相连。因此,这种结构的多住户可视对讲系统所用线缆较多:视频同轴电缆SYV75-5、SYV75-3系列,传声器/扬声器/开锁线用一根4芯非屏蔽或屏蔽护套线(AVVR4、RVV4或RVVP4等),电源线用一根2芯护套线(AVVR2、RVV2等),呼叫线用2芯屏蔽线(RVVP2)。
数字编码按键式可视对讲系统一般应用在高层住宅楼多住户场合。根据不同厂家的设备系统配线标准不同,但一般来讲系统基本配线为:主干线包括视频同轴电缆(SYV75-5、SYV75-3等)、电源线(AVVR2、RVV2等)、音频/数据控制线(RVVP4等);分户信号线(RVVP6等)。
大多数安装楼宇可视对讲系统的住宅楼都设有管理中心机,并在小区围墙门口处装有小区围墙机,使住户、管理中心与访客实现技防所谓的三方通话。这样的联网型系统的配线就增加了单元门口机、小区门口机及管理中心机之间的联网线,一般包括有视频同轴电缆(SYV75-7、SYV75-5、SYV75-3等)传输视频信号,4芯屏蔽线(RVVP4-0.5等)传输音频、控制信号。
另外,如背景音响系统、车库管理系统、设备监测系统等其他安防子系统线缆产品规格的选用较为简单,在此不作详述。