该情况地库上喷淋么
raoysh
raoysh Lv.11
2015年06月24日 15:47:48
只看楼主

如图,为2栋住宅下面车库,北面道路为1层出入口,南面道路为车库出入口,高差6米,故定义为地下车库。建筑专业说加防火隔墙分为3个车库,每个不超10个车位,因此不上喷淋。如按整个考虑需上喷淋。大家一般怎么做的?

如图,为2栋住宅下面车库,北面道路为1层出入口,南面道路为车库出入口,高差6米,故定义为地下车库。建筑专业说加防火隔墙分为3个车库,每个不超10个车位,因此不上喷淋。如按整个考虑需上喷淋。大家一般怎么做的?

QQ图片20150624094128.png

免费打赏
eric.longer
2015年06月25日 15:06:25
2楼
三个车库,三个汽车坡道吗?
回复
lygirlmch
2015年06月26日 11:18:28
3楼
三个车库的人员和汽车都是分别疏散的吗?建议与当地的审图中心和消防部门沟通一下,不要玩文字游戏:)
回复
yqp563673797
2015年06月26日 11:38:31
4楼
要按三个车库应该是要有三个独立的出入口才行的,而且新的《GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求车库要有两个独立的出入口,我不相信这么小的车库建筑能够做6条车道,我觉得要照做
回复
raoysh
2015年06月26日 14:06:42
5楼
yqp563673797 发表于 2015-6-26 11:38 要按三个车库应该是要有三个独立的出入口才行的,而且新的《GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火 …南面敞开的,直通外面道路。台阶式建筑,北面1层,南面算-1层
回复
raoysh
2015年06月26日 14:08:42
6楼
lygirlmch 发表于 2015-6-26 11:18 三个车库的人员和汽车都是分别疏散的吗?建议与当地的审图中心和消防部门沟通一下,不要玩文字游戏敞开的,可以直接开到路上
回复
qq_1435279798457
2015年06月26日 14:31:55
7楼
raoysh 发表于 2015-6-26 14:06 南面敞开的,直通外面道路。台阶式建筑,北面1层,南面算-1层台阶式建筑,没概念:(
回复
cysd118
2015年06月26日 16:37:10
8楼
与消防部门沟通,如果按照三个车库计算,两个车库之间需要满足防火距离。
回复
tx
2015年06月26日 22:45:42
9楼
如果项目有消防水池、消防水泵,上自喷,代价不高。
否则,可不上自喷,
回复

相关推荐