1.冷媒管焊接时未冲氮气进行保护而产生氧化皮,导致系统阻塞的现象发生; 2.在安装配电过程当中,VRV系统要求室内机如果在同一系统中的配电电源必须在同一电源处,这一点在安装过程尤其要注意。 3.空调系统运行时段基本上是整个地区用电高峰期,由于电源电压的不稳定或过低而产生的故障也十分常见。 4.很多安装队伍为了降低成本,将室内外机的连接信号线需用双芯屏蔽线而改为普通的双芯线,极容易产生信号错乱或接收困难而导致机器无法正常工作的现象。
2.在安装配电过程当中,VRV系统要求室内机如果在同一系统中的配电电源必须在同一电源处,这一点在安装过程尤其要注意。
3.空调系统运行时段基本上是整个地区用电高峰期,由于电源电压的不稳定或过低而产生的故障也十分常见。
4.很多安装队伍为了降低成本,将室内外机的连接信号线需用双芯屏蔽线而改为普通的双芯线,极容易产生信号错乱或接收困难而导致机器无法正常工作的现象。
5.由于安装过程当中,安装工疏忽或为了省工而未对系统管道进行三个步骤的操作(吹污处理、打压检漏、真空干燥)而导致系统故障;
6.冷媒配管的吊装支撑间距过大,由于在运转过程中配管会产生振动、伸缩,如不进行适当的支撑则会发生部分应力集中而使配管破裂或损坏,从而导致机组故障;
内外机的电源没有强制要同一回路,但是一个系统的内机最好要同一回路,还有一点就是,铜管的焊接(要冲氮气不是充氮气),试压,吹扫清洁,干燥是系统安装的最重要部分,一定要保压24小时以上,保证没漏气,如果可能的话,在铜管接头处最好在保温外做记号,泄露的薄弱环节。另外,分配器一定要用原厂生产的配件,现在外购有,但是质量不一定有保证,有朝一日,一旦漏气,就非常麻烦了。记住:VRV系统最大的毛病就是,一旦用户投入使用后,如果漏气,查处漏气点是非常非常非常困难的事情,这也是这种系统最大的缺点。
冲氮气:是在焊接时一头通氮气另一头不能堵上用一定的压力吧管道的空气冲出,同时焊接这样里面不会有氧化层
充氮气是在做气密性试验时,用所有接口都堵死,冲氮气R22 是28公斤 R407C 是33公斤 保压24小时。
1.其实施工中的保温也很重要,虽然是橡塑套管的但,接口处,分支器处必须拿胶粘。否则很容易漏水。我就看见过有的施工队在接口处(有的地方不能直接套保温必须抛开套)也不用胶。拿胶带裹几下就完了还有脸干我说开口冲上面不会漏水。大家要注意
2.管道冲洗。用氮气从支管向主管冲,主要是怕脏东西
3.抽真空尤为重要。管道内不能有水,要不最后压缩机烧了厂家不管的
VRV系统主要是系统安装没有许多附件,安装不复杂,但是技术要求较高;铜管要求在两个分歧管或分歧管与室内机连接是采用一根铜管,不允许中间有焊接接头的(我们是这样要求),所有铜管是必须带氮气焊接(避免高温氧化),用专用工具切割(不允许直接切割,避免铜销)。室内机(带提升水泵的)冷凝水管连接必须要做提升,否则经常出现F3故障。保温一般采用橡塑保温棉,厚度一般是15-25mm的,分歧管保温必须要注意最好采用配套的保温层,所有保温管道的管壁和保温棉连接处必须均匀涂上胶,这样才能有效避免凝水现象。
VRV空调系统室内机安装时一 定注意冷凝水排放的问题,如排水管不能用PPR管,因为热胀冷缩的原因,PPR管水平管长的话容易弯曲存水,导致节水盘溢水使室内装修的破坏,建议用保温镀锌刚管 ,室内机吊装必须水平,冷凝水管要有倒坡, 如果集中排放或水平管长要设置排气口。