住宅上下窗槛墙的做法现在新防火规范下来以后,多层和高层的上下窗槛墙的做法比以前明确了,但也更糊涂了。6.2.5 除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。
现在新防火规范下来以后,多层和高层的上下窗槛墙的做法比以前明确了,但也更糊涂了。
住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;小于1.0m时,应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。
实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。
上面的说法是内部可以做防火玻璃墙,但防火玻璃墙又没有相关的节点做法可以选,而且按这条说的做完防火玻璃墙后是不是还要做防火窗?
相临湖要求距离1m,要求的是实体墙或者防火挑檐,那做防火窗是否还可以呢
另外防火窗需要做钢框,钢框和铝合金窗或塑钢窗结合的时候冷热收缩完全不同,很快就裂缝了。现在这些大神们都是怎么解决,求解??