400立方储水。宽7m,总长18.6m,水池15m,泵室3.6m。地下,池深4m,池顶覆土0.5m。 不考虑地下水位影响 基地标高-4.5m准备设计剪力墙结构 上开间3600,3750*4 进深7000。布置梁1.底板用不用外伸 2.泵室 和水池 用不用分别设计构造 (底板 壁板的厚度)3.剪力墙上布置梁可不可以另外还有没有其他需要注意的问题求指点
400立方储水。宽7m,总长18.6m,水池15m,泵室3.6m。地下,池深4m,池顶覆土0.5m。 不考虑地下水位影响
基地标高-4.5m
准备设计剪力墙结构 上开间3600,3750*4 进深7000。布置梁
1.底板用不用外伸
2.泵室 和水池 用不用分别设计构造 (底板 壁板的厚度)
3.剪力墙上布置梁可不可以
另外还有没有其他需要注意的问题
求指点
2楼
本帖最后由 zyydyyy 于 2015-6-27 10:25 编辑
主要考虑以下一些问题
1、抗浮验算(你的已经不考虑水位影响,可不考虑抗浮,那么底板外伸不外伸都可以)
2、地基承载力验算(可以用PKPM建模型计算,也可用小软件计算,但池内水位高度得知道)
3、底板一般比池壁厚一点,或者底板与池壁处加腋处理也可以
4、池壁计算按照主动土压力计算
5、7*15米,你可以沿15米方向布置单向梁,池壁上布置梁是可以的,如果池壁厚不满足梁纵筋锚固长度,按简支计算(点铰),一般池壁300厚还是可以满足的,梁纵筋不要太大直径
6、计算步骤(因为你带了水泵房),你可以先用PKPM建模整体计算整体指标、地基承载力、基础底板、梁板等验算,池内水荷载不放心就按恒荷载输在基础底板上;计算池壁用小软件或者手算,当然你也可以用PKPM,把土压力值改为主动土压力值,K=tan^2^(45-内摩擦角/2);
7、另外的构造要求可以参照给排水钢筋混凝土水池规范
我发一个比较粗糙的池壁计算书给你参考一下
回复
3楼
学习一下。有图集的吧。主要还是池壁的算法,小虎工具箱。
回复
4楼
zyydyyy 发表于 2015-6-27 10:21 主要考虑以下一些问题1、抗浮验算(你的已经不考虑水位影响,可不考虑抗浮,那么底板外伸不外伸都可以) … 非常感谢 学习到了
回复
5楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-6-27 11:28 学习一下。有图集的吧。主要还是池壁的算法,小虎工具箱。嗯嗯 《给水排水构筑物设计》这个么,打算手算刚开始,软件也下下来以后用。 谢谢了
回复
6楼
1.底板计算两次,正常荷载一次,抗浮荷载一次。
2.水池外壁墙计算,消防水池里面水对外墙的作用计算一次,按挡土墙的要求计算一次。
3.顶板,按正常顶板设计即可。
4.考虑设备的高度要求,泵室要不要降板。
5.吸水槽、集水坑和排水沟的设计。
回复
7楼
刚好有需要
回复