污水处理厂建安施工水池闭水试验施工方案
劳武
劳武 Lv.18
2015年06月27日 23:31:32
只看楼主

本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:01 编辑 根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防水层及防腐层施工前进行满水试验,用以考核检验水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免水渗漏,而且也避免钢筋混凝土结构内钢筋遭受腐蚀,影响结构安全。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。试水水位应放至正常使用的最高水位,经三个昼夜的观察、记录,无渗漏再逐步放水。

本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:01 编辑

根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防水层及防腐层施工前进行满水试验,用以考核检验水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免水渗漏,而且也避免钢筋混凝土结构内钢筋遭受腐蚀,影响结构安全。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。试水水位应放至正常使用的最高水位,经三个昼夜的观察、记录,无渗漏再逐步放水。

c5918a4f3ba63b1a50d3.rar
17.7 KB
立即下载
免费打赏
劳武
2015年06月27日 23:32:44
2楼
一、工程概况........................................................................3
二、主要材料及要求............................................................4
三、闭水试验应具备的条件................................................5
四、闭水试验程序...............................................................6
五、闭水试验方法................................................................6
六、渗水量的计算................................................................8
七、闭水试验标准................................................................9
八、安全................................................................................9
九、施工注意事项................................................................9
十、满水试验记录表 ................................................... .... .... 10

回复
mark315y
2015年09月30日 17:03:23
3楼
不错不错

yj蓝天:好资料,谢谢分享

回复
co1441269410149
2015年10月06日 09:34:02
4楼

不错不错,好好学吧
回复
悠悠悠悠客
2016年06月16日 22:17:48
5楼
新人有事求教,最近我们公司正在做一个污水厂的设备安装,污水管道是我们焊接的,那闭水试验和水压试验是否应该有我们来做?还是让第三方的人来做?