设计一10米高挡墙!困难啊!
cg5211314
cg5211314 Lv.5
2007年10月24日 22:33:40
来自于道路工程
只看楼主

最近设计一个4.5-10.5m高不等的挡墙,参数如下:等效内摩擦角30度,地基承载力180KN,地基为湿陷性黄土地基,墙顶外10米为一栋已建成7层居民楼,墙顶与居民楼之间10米范围为小区道路及停车场,墙下为一7米宽市政道路,可以说是路堑墙和路堤墙的结合体。现在我遇到的问题是,不想进行大开挖以免伤害居民楼,工程造价便宜,工期半年左右。现在倾向于仰斜式挡墙,但是用理正计算出来的不是体积太大,就是合力超出基底面,成果无意义!而且地基压应力超过300KN。要是用悬臂式或扶臂式就要进行大开挖,否则施工时的边坡也不能稳定。现在已经僵死在这里了,请大家给点意见吧!谢谢

目前领导意思是不想大开挖破坏原状土,减少扰动!而且降低工程施工难度,便于快速施工。所以还是考虑用重力式或半重力式挡土墙,底部用灰土和碎石垫层回填夯实提高地基承载力和增大摩擦。
免费打赏
yjplq
2007年10月30日 16:04:04
22楼
我以前设计过10-20米高的挡土墙,开挖非常小,由于当时用手画的图,无法传资料给你。需要帮助的话请回信
回复
swty-668
2007年10月30日 17:24:59
23楼
我有水工设计工具箱,可以帮你用软件计算结构尺寸及抗滑稳定分析技术。
回复
zh23yq@co163
2007年10月30日 17:53:22
24楼
请改变思维方式,不要设计这么高的挡土墙,如果非要这样,建议多用钢筋少用脑筋!
回复
huxiaofei710423
2007年10月30日 21:59:19
25楼
我也碰到类似的问题,开挖高度5米,2米以外为老婊房子,不同意拆除。请高手多帮忙!
回复
zuo-ang
2007年10月30日 22:04:31
26楼


呵呵,挡土墙的高度是根据工程的需要确定.不管采用什么样的结构形式,都必须满足经济断面尺寸和抗滑稳定要求\应力\基础承载力等等!
回复
tangchao01
2007年10月31日 00:20:49
27楼
晕.不是很高的了.锚索一打就OK了.管他甚么的哦.自己的安全第一,领导不满意,就说,你来还是我来
回复
kkly01
2007年10月31日 08:35:08
28楼
若重力式太高了,不安全;土钉墙等主动支护方法较经济安全但距建筑物太近;建议进行桩板墙及及垂直预应力锚杆挡墙进行技术经济比较。
回复
yu_xr01
2007年10月31日 14:29:58
29楼
垂直预应力锚杆挡墙?这个没听说,垂直预应力不知道怎么做。15楼考虑的对,稳定是可以解决的,但是大变形难以控制。这个项目关键之处在于“变形会引起房屋开裂”,而不是挡土墙本身稳定问题。
回复
lsmlsm458458419
2007年10月31日 15:40:58
30楼
我现在也在设计一10米高档土墙,察看了04J008的建筑标准设计图集公路设计手册 路基,发现二者的差别非常大,后用理正5.1计算,又出现地面横坡角度这个取值对计算结果的影响也是非常大,取0时接近04J008标准图籍,取20度时接近公路设计手册上的。本人是新手,想知道该值该怎么样取,公路设计手册上的和建筑标准图籍上同样条件的挡土墙怎么会有这么大的差别,请高手给与恢复。
回复
yu_xr01
2007年10月31日 23:26:41
31楼
30楼的老兄,挡土墙设计原理都没搞明白,就开始设计了。胆子有些大哦。建议先看看《公路设计手册·路基》的相关介绍和实例。