最近设计一个4.5-10.5m高不等的挡墙,参数如下:等效内摩擦角30度,地基承载力180KN,地基为湿陷性黄土地基,墙顶外10米为一栋已建成7层居民楼,墙顶与居民楼之间10米范围为小区道路及停车场,墙下为一7米宽市政道路,可以说是路堑墙和路堤墙的结合体。现在我遇到的问题是,不想进行大开挖以免伤害居民楼,工程造价便宜,工期半年左右。现在倾向于仰斜式挡墙,但是用理正计算出来的不是体积太大,就是合力超出基底面,成果无意义!而且地基压应力超过300KN。要是用悬臂式或扶臂式就要进行大开挖,否则施工时的边坡也不能稳定。现在已经僵死在这里了,请大家给点意见吧!谢谢
目前领导意思是不想大开挖破坏原状土,减少扰动!而且降低工程施工难度,便于快速施工。所以还是考虑用重力式或半重力式挡土墙,底部用灰土和碎石垫层回填夯实提高地基承载力和增大摩擦。
32楼
可以采用钢筋砼悬臂式挡墙,我曾经做过8.9高的,钢筋用量不是很大,但是在底版和墙身之间注意加筋抗剪
回复
33楼
回27楼""晕.不是很高的了.锚索一打就OK了.管他甚么的哦.自己的安全第一,领导不满意,就说,你来还是我来""
小伙子,做事情不是这么做的,锚索是要打的,因为这个边坡在土建里已经很高了.但锚索怎么个打法,与什么手段结合,比如格构,板桩式挡墙,混凝土板,等等,锚索的吨位选多大.并不是什么问题锚索一打就OK,有时锚索的角度,施加预应力的大小,没有设计好,反而会起到坏的后果.做设计多想些问题才对.
回复
34楼
我也在设计10米高的挡墙,现在也只能先参考标准图再说了。
回复
35楼
路过的,学习一下啦。
楼上的讨论对我的今后工作有很大的启发。
回复
36楼
加筋土挡墙,地基应力要求顶多200KPa,很好处理,加qq156628032
回复
37楼
我现在也在设计一10米高档土墙,察看了04J008的建筑标准设计图集公路设计手册 路基,发现二者的差别非常大,后用理正5.1计算,又出现地面横坡角度这个取值对计算结果的影响也是非常大,取0时接近04J008标准图籍,取20度时接近公路设计手册上的。本人是新手,想知道该值该怎么样取,公路设计手册上的和建筑标准图籍上同样条件的挡土墙怎么会有这么大的差别
若重力式太高了,不安全;土钉墙等主动支护方法较经济安全但距建筑物太近;建议进行桩板墙及及垂直预应力锚杆挡墙进行技术经济比较。
回复
38楼
向大家学习啊
回复
39楼
为啥没人推荐衡重式挡土墙,可以很好的利用原始边坡。开挖也比悬臂,重力式要小。
回复
40楼
说用加筋墙、衡重墙、悬臂墙、扶壁墙的都是扯蛋
那都是要大开挖面的。。。
此类工程还是在锚杆墙、土钉墙、桩板墙等里面选
锚杆墙用于岩质边坡,所以可以排除。
土钉墙按1:0.1,则10米墙高->开挖宽度1米,距离居民楼还有9米,能够满足要求。
桩板墙主要受力结构为抗滑桩体,则需查明市政道路标高下的地质情况,是否有岩层供粧体勘固。
综合实际情况,建议作土钉墙,土钉墙实质上就是重力式挡墙,将钢筋锚固入土体,并喷砼,将一定宽度内的土体固化形成一个整体的类似于重力式挡墙的结构,符合本工程的实际要求。
回复
41楼
网友言论,,值得学习参考,愿你为网友提供更多资料共亨,谢谢你!
回复