最近设计一个4.5-10.5m高不等的挡墙,参数如下:等效内摩擦角30度,地基承载力180KN,地基为湿陷性黄土地基,墙顶外10米为一栋已建成7层居民楼,墙顶与居民楼之间10米范围为小区道路及停车场,墙下为一7米宽市政道路,可以说是路堑墙和路堤墙的结合体。现在我遇到的问题是,不想进行大开挖以免伤害居民楼,工程造价便宜,工期半年左右。现在倾向于仰斜式挡墙,但是用理正计算出来的不是体积太大,就是合力超出基底面,成果无意义!而且地基压应力超过300KN。要是用悬臂式或扶臂式就要进行大开挖,否则施工时的边坡也不能稳定。现在已经僵死在这里了,请大家给点意见吧!谢谢
目前领导意思是不想大开挖破坏原状土,减少扰动!而且降低工程施工难度,便于快速施工。所以还是考虑用重力式或半重力式挡土墙,底部用灰土和碎石垫层回填夯实提高地基承载力和增大摩擦。
52楼
自己一点愚见啊
我觉得:
第一、详细调查居民楼的基础形式,以考察房子允许的位移和沉降(从以上地层观察和描述,应该为桩基础);
第二、详勘边坡的土质和地下水位。
第三、查明7层居民楼另一侧的地形,是高还是低,因为开挖挡土墙会形成周围土内应力卸载,需验算居民楼桩基抗剪能不能过(情形同上海13层楼的部分失效原因)。
第四、如果第三种的情形经复核没有问题,再来考虑挡土墙侧的受力情况
第五、根据土质,确定施工方案,对第二种调查的土质经分析,看能否使用土钉,具体计算推荐一个软件GEOSTUDIO的SLOPE/W和SIGMA/W做一下分析,如果土质松散,土钉锚固长度过长,单独采用此方案也不适用
第六、竖向预应力桩锚和土钉结合的方案。既满足稳定性要求,也满足减小横向位移和减少开挖量的要求,具体桩长和锚杆长度可另行计算,当然还是可以采用以上提到的软件做安全性和桩顶位移验算。
自己也是新人,一点拙见,望各位指导
回复
53楼
锚杆挡墙可用于土质边坡的。
回复
54楼
没有做过挡土墙,看了这么多,向各位学习了
回复