从(5)可知,污染后的换热器的传热系数由洁净流体的流量M,换热器洁净侧表面积AC,洁净侧流体进出口温度和污水侧流体进出口温度决定。污垢热阻的计算公式中规避了污垢侧污水流量的测量,提高了实验数据的准确性和可靠性。
1.2实验系统设计
实验原理图见图1。系统采用两组污水换热管,一组是PTFE管,另一组是铝塑复合管,两组换热管同程式并联布置。换热管道长度都为50米,壁厚为0.8mm,管外径为16mm。两组污水换热管都采用浸泡式换热工艺,分别螺旋状浸泡在污水换热槽中。实验用污水来自西南科技学校内,校内生活污水是未经化粪池初级沉淀处理而直接排入校内污水处理厂的污水调节池中。为避免造成输送设备和管道堵塞,原生污水经粗格栅去除大尺寸污物后进入换热槽。
实验运行时间为2009年6月4日到2009年8月4日。系统运行时间从8:30-17:30,数据监测从9:00开始,每20分钟记录一次数据。系统开机前半小时为系统预热时间,保证机组运行处于稳定工况。
4101258583.GIF

4101258583.GIF

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 387 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大温差水源热泵冷冻水系统的应用分析

摘要:通过对水源热泵冷冻水大温差系统的分析,结合实验室的数据,从技术、经济性等方面做了相关的阐述,对设计人员的设计应用起到了指导的意义。  0、引言  水源热泵技术作为一种目前流行的节能技术,能够提供比驱动能源多的热能,在节约能源、保护环境方面具有独特的优势,获得了较为广泛的应用,取得了一定的节能和环保效益。  在国内的空调设计中,水源热泵的额定供回水温度一般设计为7℃/12℃,温差5℃。水源热泵冷冻水大温差运行方式是近几年在国内逐渐发展起来的空调设计新思路,其区别于常规系统的主要特点是在保持冷水机组供冷量不变的基础上,增大供回水温差,从而减少了供水流量。由于流量的减小,冷水泵的能耗得以降低,同时水泵型号、冷水管路的管径也可相应减小,降低了初投资。