风机盘管清洗问题及选型注意点
dymy_17840
dymy_17840 Lv.7
2015年06月28日 21:51:59
来自于通风排烟
只看楼主

满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。风机盘管的选型是关键问题。按空调房间的最大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的热平衡。选择风机盘管机组,除供冷量满足计算冷负荷要求外,还要求满足其显热量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。

风机盘管做为中央空调的末端设备,其质量的好坏决定了室内的空调效果。同时,其清洗问题也直接影响着中央空调的使用效果。
大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响;另一方面还影响了经热交换后有所降温的冷空气的送出,造成开了空调而房间仍然不冷的现象。因为中央空调主机经过制冷后把7度的水送进风机盘管,在风机盘管内进行交换后成为15--16度的冷风,这样使房间温度降低的。所以,中央空调在使用了一段时间后,就必须对风机铝翅片进行清洗,以解决上述弊端。
免费打赏
renrenjie8328
2015年08月04日 14:10:21
2楼
帮忙顶一下贴,
回复

相关推荐