在造价者群里有新手对平法中梁、柱拉筋长度计算不是很清楚,我今天投稿到造价者,希望对新手朋友有所帮助平法中拉筋单只箍的长度的计算公式是:(按钢筋中心线长度计算)当拉筋或单只箍同时勾住纵筋和箍筋时:L=(h-保护层×2+d×2+1/2d×2)+1.9d×2+max(10d,75mm)×2当拉筋或单只箍只勾住纵筋时:L=(h-保护层×2+1/2d×2)+1.9d×2+max(10d,75mm)×2
平法中拉筋单只箍的长度的计算公式是:(按钢筋中心线长度计算)
当拉筋或单只箍同时勾住纵筋和箍筋时:
L=(h-保护层×2+d×2+1/2d×2)+1.9d×2+max(10d,75mm)×2
当拉筋或单只箍只勾住纵筋时:
L=(h-保护层×2+1/2d×2)+1.9d×2+max(10d,75mm)×2
其中
(1)h-保护层×2 是指拉筋所勾住的两个纵筋的外边线的长度,因为我们通常指的砼保护 层厚度是指结构构件外边线到纵向钢筋外边线长度
(2)+d×2 是指当拉筋或单只箍同时勾住纵筋和箍筋时,两边所各加的一个箍筋的直径。
(3)1/2d×2是扩到两边拉筋中心线的长度,1.9d是拉筋的弯折延伸值,(这个弯折延伸值是指拉筋的内边线弯折长度,如果要到中心线,所以要在两个弯折部分各加上1/2d,如果按拉筋的外皮计算拉筋长度,则应两边各加上d )
(4)max(10d,75mm)是指弯钩弯折后的平直延伸长度