跪求某酒店热水循环管道安装减压阀方式
平凡的羊
2015年06月29日 11:44:18
只看楼主

该酒店17层,楼高3.2米,每层20个房间,天面热水箱往下供水,于L型走廊两端设供水立管和回水管,每层走廊天花安装支管,再分至每间客房,现要求供水泵恒压0.2MPA,用水终端压力不超0.4MPA,求大师指点怎样设置立管减压阀,和供水、回水泵(排除下层每个客房安装减压阀的方式),最好有简易示意图

该酒店17层,楼高3.2米,每层20个房间,天面热水箱往下供水,于L型走廊两端设供水立管和回水管,每层走廊天花安装支管,再分至每间客房,现要求供水泵恒压0.2MPA,用水终端压力不超0.4MPA,求大师指点怎样设置立管减压阀,和供水、回水泵(排除下层每个客房安装减压阀的方式),最好有简易示意图
免费打赏
xian_zhe
2015年06月30日 08:47:21
2楼
我没搞明白,热水上供水,冷水呢?供水泵0.2MPa,17层 到热水箱多高?还得考虑回水,能回来水么?
回复
cmsgdarch
2015年08月27日 14:27:57
3楼
最不利卫生器具最低工作压力0.1MPa,配水管进水最低压力0.15MPa,且≤0.2MPa。应在每2层热水支管设置1组减压阀。为保证压力平衡,每组减压阀末端设置热水回水泵。
回复
co1431913278679
2015年08月28日 08:58:08
4楼
:handshake
回复
prelive
2016年08月11日 17:12:10
5楼
啊 热水不了解耶 = = 直饮水的话直接选个80m扬程的泵 然后9层立管设置减压阀就行了。。。上供下回式
回复
给排水设计佬
2016年08月12日 13:20:51
6楼
想知道减压阀的设置我建议你看看CECS109-2013这本规程
回复
可惜入错行
2016年12月13日 11:08:24
7楼
你这泵是在屋面上的吗?如果是的话,那么就是说你最下一层超压了15M的样子,那么在第6层顶上加减压阀。最好的方法还是做分区!
回复
疾风乡里963
2016年12月13日 16:15:18
8楼
因为提供的信息不全无法得知供水系统的压力,假设17层以下至3层都是客房层,所以天面须将冷水加压至0.2MPA并供应热水箱,以满足17层客房用冷热水压力,并于13层,7层及2层加装减压阀,由走廊两端设供水立管和回水管,回水管于1层吊顶内回至天面热水箱,回水泵设于天面层
回复
co1483004850236
2016年12月29日 22:27:55
9楼
不知道啊111
回复
淘米哥
2016年12月30日 10:23:47
10楼
开式系统?
分两个区,最下面的区设减压阀,减压分区的回水管和没减压分区的回水管要分开设置,或者回水管也和供水管一样减压,然后接循环泵(低位),循环泵扬程要加上被减掉的压力,保证从最下面能回到水箱去。
回复

相关推荐

APP内打开