11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。那什么时候采用直接启动,什么时候采用星三角启动,哪里规范能查,请高手解答下~~~~估计很多人都不知道,先谢谢啦~~~
11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降
压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
那什么时候采用直接启动,什么时候采用星三角启动,哪里规范能查,请高手解答下~~~~估计很多人都不知道,先谢谢啦~~~
2楼
怎么没高手来解答下啊~~~~
回复
3楼
路过学习了
回复
4楼
有些说的是35KW,有的说是22KW,我也糊涂了,关键是看对电网冲击影响程度
回复
5楼
当功率较大时宜采用星三角和自耦降
压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
我只知道:不能软启动器了。
回复
6楼
设电力变压器的容量为Sn,电动机的容量为Pm,又设电动机起动系数为Km,则有下式:
Km=0.75+0.25Sn/Pm
当Km>6时,可以直接起动;当4
举例:变压器容量为630kVA,电动机功率为30kW,用上式计算得:Km=6,说明可以直接起动
若电动机的功率为55kW,计算得:Km=3.61,故此电机必须采用软起动器起动
若电动机的功率为45kW,计算得:Km=4.25,故此电机可以采用星三角起动器起动
回复
7楼
蓝海白帆 发表于 2015-7-1 18:21 设电力变压器的容量为Sn,电动机的容量为Pm,又设电动机起动系数为Km,则有下式:Km=0.75+0.25Sn/Pm当K …这个公式概念是出自哪里?
回复
8楼
路过,学习了。
回复
9楼
蓝海白帆 发表于 2015-7-1 18:21 设电力变压器的容量为Sn,电动机的容量为Pm,又设电动机起动系数为Km,则有下式:Km=0.75+0.25Sn/Pm当K …这个好, 请问这个出自哪里啊????
回复
10楼
蓝海白帆 发表于 2015-7-1 18:21 设电力变压器的容量为Sn,电动机的容量为Pm,又设电动机起动系数为Km,则有下式:Km=0.75+0.25Sn/Pm当K …请教此公式的来源?我只记得《工业与民用配电设计手册》第三版P661页的经验公式,电动机额定功率不超过电源变压器容量的30%时就能全压启动。
回复
11楼
至今没看到一个标准答案,期待高手解答
回复