在做一个剪力墙结构,建筑外围剪力墙存在挡土情况,想问下挡土的剪力墙配筋是按主体计算和挡土计算的取大值,还是二者的叠加?
在做一个剪力墙结构,建筑外围剪力墙存在挡土情况,想问下挡土的剪力墙配筋是按主体计算和挡土计算的取大值,还是二者的叠加?
2楼
取最不利的配筋结果。
回复
3楼
无间道 发表于 2015-7-1 08:39 取最不利的配筋结果。挡土墙裂缝0.2配筋加上主体计算配筋结果?
回复
4楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
5楼
学习了 ,很有启发。
回复
6楼
计算配筋时,勾上墙裂缝控制,0.2较妥
回复
7楼
好好看看是什么好东东,谢谢分享
回复
8楼
本帖最后由 blessing 于 2016-4-19 15:27 编辑
针对这个情况,我觉得应按此设计:
1、考虑地震作用时:墙体钢筋主要为水平筋控制,计算值为A1;墙体竖向钢筋一般为构造,计算值为A2;
2、挡土墙计算时:一般墙体高度
<墙体长度,那么计算的竖向筋为主要受力筋,计算值为b2;水平筋可能小于竖向筋,计算值为b1。
那么最终配筋应为叠加组合:水平筋,A1+B1;竖向筋,A2+B2.
计算完毕后验算配筋率和构造。
回复
9楼
看看,学习学习
回复
10楼
我这遇到了同样的问题但是我这是后期还得拆除所以就按最小做的加固了梁。
回复