在设计过程中遇到了断路器有个额定电流和整定电流,想问一下这个整定电流有什么作用,他一般又是怎么取值的
在设计过程中遇到了断路器有个额定电流和整定电流,想问一下这个整定电流有什么作用,他一般又是怎么取值的
23楼
很好很详细 感谢楼主分享
回复
24楼
很好很详细 感谢楼主分享
回复
25楼
断路器有额定电流In,整定电流Ir,还有壳架电流等级三个参数,一般开关In=Ir,也有可调的In=0.4Ir,In=0.6Ir,In=0.8Ir,壳架电流等级≥额定电流In≥整定电流Ir
回复
26楼
wangzongfei0805 发表于 2015-7-1 11:31 额定电流是断路器能稳定运行的最高电流,整定电流是在本处设计合适的电流值,小于等于额定电流,一般为计算 …这个整定电流应该有个整定范围吧,应该不是说额定电流任何值都可以取到吧,那么它的那个整定范围是多少,能详细说说吗
回复
27楼
10#楼的图已经很清楚了啊,对于断路器就是这样。
一个框架电流,一个小于等于框架电流的整定电流。整定电流是按照产品选的,一般就是16,25,40,63,80,100,125,160…………
回复
28楼
整定电流是一个根据现场,不固定的保护值
回复
29楼
一般要求,一定要把整定电流提前设定好才能送电!这一点很重要,一般出厂时设定整定电流设为0.4-0.6倍的额定电流,忽略本项了容易造成由于负载电流过大导致的停电事故!
回复
30楼
很好的参考资料
回复
31楼
断路器的额定电流通常指断路器框架电流等级。如额定电流100A的断路器,其框架电流等级为100A,其长延时脱扣器整定电流可为100A、80A、63A、50A、40A等。整定电流值应不大于其保护的线缆载流量。
回复
32楼
大同00 发表于 2015-11-27 00:01 断路器的额定电流通常指断路器框架电流等级。如额定电流100A的断路器,其框架电流等级为100A,其长延时脱扣 …和您提到的这些整定电流可为100A、80A、63A、50A、40A等对应的动作电流如何计算?因为前面有专家提到如整定倍数为8倍,那么150乘以8=1200A就是速断动作电流值。我不明白上面的整定倍数是如何实现或得到的? 除了速断,长延时和短延时的动作电流如何计算? 提前谢谢您的回复。
回复