关于 消防水池的 求助
yanfeng3364
2015年07月01日 16:50:36
只看楼主

水池 宽9m 长 15m 地下水位丰水期2.6m 壁板厚300mm 底板400 顶板250 400立方 我取池深4m 可以不(最高水位怎么确定?我留出500以内可以不)池中布置三根柱 顶板不布置梁可行吗?吸水池 降低1m 泵室集水池 多深 允许最高地下水位 覆土厚度500,在池底板面以上1700。1000,在底板面以上2400.我的覆土厚度为1000


水池 宽9m 长 15m 地下水位丰水期2.6m 壁板厚300mm 底板400 顶板250


400立方 我取池深4m 可以不(最高水位怎么确定?我留出500以内可以不)

池中布置三根柱 顶板不布置梁可行吗?

吸水池 降低1m 泵室集水池 多深

允许最高地下水位 覆土厚度500,在池底板面以上1700。1000,在底板面以上2400.我的覆土厚度为1000


免费打赏
蒙李小小
2015年07月01日 17:49:24
2楼
问的太乱 看不懂
回复
版专攻
2015年07月02日 16:47:08
3楼
:L能不能画个图示意一下,看的不明白
回复
牛先生
2015年07月18日 17:17:44
4楼
1,埋深满足冻深,即储水面标高应在冻深线以下。
2,净容积够400即可
3,可参考标准图集
4,墙厚、顶板厚度要相应的计算。
回复
blackpard
2015年07月20日 09:10:07
5楼
没理解上去,牛先生回答的很好哦。
回复
非诗
2015年07月21日 11:07:02
6楼
哈哈
回复
qq_1437465194414
2015年07月21日 17:29:32
7楼
配个简图方便别人理解你的意思
回复
hunterhgh
2015年07月21日 17:33:15
8楼
是做结构计算吗
回复
co1431913278679
2015年07月22日 08:52:42
9楼

能不能画个图示意一下