土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 过电压对变压器中性点绝缘的影响

过电压对变压器中性点绝缘的影响

发布于:2015-07-03 07:12:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
过电压对变压器中性点绝缘的影响: (以切空载变压器为例来讲)
变压器过电压有年夜气过电压和操作过电压两类。操作过电压通常是额定电压的 2—4.5 倍, 而年夜气过电压可到达额定电压的 8—12 倍。 变压器设计的尽缘强度一般斟酌能承受 2.5 倍的过电压,中性点的电压则更低。非论哪种过电压,城市致使变压器铁芯严重饱和,励 磁电流增年夜,使铁芯严重发烧,烧毁变压器绝缘,出格是中性点绝缘。
电网中用断路器切空变是一种常规的操作方式。 在这类操作过电压中, 有可能发生很高 的过电压。当变压器瞬时切开的,磁能就转变为电能,在转变的进程中就在变压器上引发过 电压。 由于操作过电压的能量来历于电网自己, 所以它的幅值和电网的工频电压基本上成正 比,操作过电压的幅值与电网该处工频相电压过电压的幅值之比,称为操作过电压倍数 K。
  • 同道者已难寻

    这太专业了,看不大么懂。

    2018-03-15 09:46:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器差动保护电流互感器的接线方式

差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,就要设法使变压器的电源侧和负荷侧的CT二次线电流相位相差 ,及电流产生的动作安匝相等。只要满足这两个条件变压器的差动保护在变压器内部正常时就不会动作。为使变压器电源侧和负荷侧CT二次电流相位差 ,现介绍以下几种接线方式:   第一种接线方式:以我县110kV变电站1#主变为例。它的容量为2万千伏安。接线组别为丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV侧为电源侧,压侧和低压侧为负荷侧,其接线图如下所示因为变压器的接线组别为丫o/丫O/A—12—11其低压测线电流Ia、Ib、Ic分别超前高压侧线电流 高压侧CT二次相电流在减极性时与一次电流同相位。要想使变压器电源侧和负荷侧CT二次线电流相位相差 。就设法使变压器低压侧的CT二次线电流落后于相电流 ,这样低压侧CT的连接顺序是a相的头连C相的尾;b相的头连a相

回帖成功

经验值 +10