求大神指点井字梁的布置方案
阿杨
阿杨 Lv.3
2015年07月03日 14:04:37
只看楼主

本帖最后由 阿杨 于 2015-7-3 14:05 编辑 有个长8.1*4,宽8.1*2的大跨度空间,楼板厚100,恒/活=3.5/2.0以下是我的三个布置方案,请大神帮忙指点,哪种方案的受力更合理,井字梁式--梁高300*900,单跨梁--梁高300*1000

本帖最后由 阿杨 于 2015-7-3 14:05 编辑

有个长8.1*4,宽8.1*2的大跨度空间,楼板厚100,恒/活=3.5/2.0
以下是我的三个布置方案,请大神帮忙指点,哪种方案的受力更合理,井字梁式--梁高300*900,单跨梁--梁高300*1000




1.png


2.png


3.png

免费打赏
刺猬
2015年07月03日 14:08:44
2楼
还是井字梁吧,为什么都布置成斜向
回复
阿杨
2015年07月03日 14:14:49
3楼
长/宽=2.0 宜布成斜交
回复
x1xqq
2015年07月03日 14:30:27
4楼
本帖最后由 x1xqq 于 2015-7-3 14:32 编辑

选第二个.第一个,集中力离支座近,易出现抗剪不够的情况,且柱仅一个方向有梁.
回复
大小光头强
2015年07月03日 14:32:18
5楼
正交井字梁,梁要与柱错开
回复
偷地雷的
2015年07月03日 14:35:08
6楼
我选井字梁,正交的,斜的话,选第一个。
回复
阿杨
2015年07月03日 15:17:40
7楼
大神们 有建议尽管提哦
不过对这个平面尺寸,个人觉得正交的井字梁不太合适,跟单向次梁相比 安全度上没太大的优势
回复
洞房不败之玉女
2015年07月03日 15:42:11
8楼
井字梁在边梁处不能交于一点,还是要重新布置。
回复
阿杨
2015年07月03日 17:38:52
9楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-7-3 15:42 井字梁在边梁处不能交于一点,还是要重新布置。为什么不能交于一点呢
回复
洞房不败之玉女
2015年07月03日 19:08:17
10楼
阿杨 发表于 2015-7-3 17:38 为什么不能交于一点呢交于一点的话,梁交点钢筋太多而且复杂,没有办法浇筑混凝土,所以要避免交于一点,错开就可以了。把三根梁交于一点调成两根梁交于一点好些。
回复
结构顽童
2015年07月03日 19:08:48
11楼
帮顶支持 辛苦了。。。
回复