正确测量各类电气设备(发电机、变压器、马达、母线)的绝缘
ador16379
ador16379 Lv.9
2015年07月03日 23:06:00
只看楼主

设备测量绝缘应在设备与电源可靠隔离的情况下方可进行。发电机绝缘测量方法发电机绝缘分定子绝缘与转子绝缘二项。  1.定子绝缘的测量地点在发电机中性点接地柜。定子绝缘必须在转子为静止或盘车状态、发电机充氢至额定压力、定子冷却水已投运且冷却水导电度在0.2μS/cm左右方可测量。  2.各机组测量的方法及标准不同。  #1机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。以相对地绝缘不小于1MΩ为合格。(同时规定定子不通水时以不小于80MΩ为合格)

设备测量绝缘应在设备与电源可靠隔离的情况下方可进行。
发电机绝缘测量方法
发电机绝缘分定子绝缘与转子绝缘二项。
  #2机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点及励磁变中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用2500V摇表测量。测量加压时间为1分钟,20℃以下相对地绝缘应不小于0.5MΩ且应 在三相并联状态下每相各测一次,若测量值低于上值80%或相与相之间绝缘值差大于20%,则绝缘不合格。
  #3、#4、#5机组定子绝缘测量前应拉开发电机中性点压变接地闸刀,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。以相对地绝缘不小于0.8MΩ为合格。
  转子绝缘测量:
  #1机用500V摇表,对地绝缘应大于20 MΩ。
  #2机转子绝缘测量由检修人员进行。要求在20℃时对地绝缘大于100 MΩ,在30℃时对地绝缘大于50 MΩ。
  #3、#4、#5机用500V摇表,对地绝缘应大于1 MΩ。
变压器绝缘测量方法:

高压侧绝缘应在断开高压侧接地闸刀或拆除接地线情况下,在中压开关柜后下桩头用2500V摇表测量。低压侧绝缘应在拆除变压器低压侧中性点接地线后,在低压侧引线处用500V摇表测量。
马达分中压马达、PC马达、MCC马达其绝缘的测量除使用的摇表电压等级不同外(中压马达使用1000~2500V摇表,PC及MCC马达使用500V摇表),其测量的地点也有所不同,中压马达绝缘测量在开关柜后开关的下桩头。大部分PC马达绝缘测量在对应的开关柜下桩头,个别马达的动力电源接触器在就地,测量需到就地控制柜动力电源接触器下桩头处进行。MCC马达的绝缘测量可打开对应的开关面板找到开关出线接头,在接头处测量。如MCC马达的接触器在就地控制柜就应到就地控制柜中接触器下桩头测量。马达测绝缘一般只测各相对地绝缘。
中压和PC母线的测量应拉出该母线上所有开关,将母线PT拉出(或将PT一次熔丝取出)。
MCC母线的测量应断开该母线上所有开关,将PT一次熔丝取出。