新手上路,问点问题,请高手指教,不胜感激!
wstheonly
wstheonly Lv.3
2007年10月25日 13:03:29
只看楼主

我刚从事10kV/0.4kV高低压柜设计,自学了一点,还有几个问题不明白:1、高压柜母排如何确定。500kVA变压器高压侧额定电流才29A(共4台,总电流也就4×29=116A),母排却要选用50*5(载流量大概675A),出线柜YJV22电缆35平方毫米(载流量大概143A),进线柜YJV22电缆采用120平方毫米(载流量282A)都比额定电流大很多;如果是考虑到动稳定的话,但是动稳定需要用到一些无法收集的参数。类似的问题还有高压侧短路电流的计算,不知道上一级的断路器容量等参数根本无法计算。

我刚从事10kV/0.4kV高低压柜设计,自学了一点,还有几个问题不明白:
1、高压柜母排如何确定。500kVA变压器高压侧额定电流才29A(共4台,总电流也就4×29=116A),母排却要选用50*5(载流量大概675A),出线柜YJV22电缆35平方毫米(载流量大概143A),进线柜YJV22电缆采用120平方毫米(载流量282A)都比额定电流大很多;如果是考虑到动稳定的话,但是动稳定需要用到一些无法收集的参数。类似的问题还有高压侧短路电流的计算,不知道上一级的断路器容量等参数根本无法计算。
2、综合保护仪的参数设置。根据注电工程师设计手册,变压器高压侧速断整定按躲过低压侧三相短路时流过高压侧的电流整定,其原则应该是低压侧发生三相短路时高压侧断路器不跳(即保护的目标是高压侧发生短路);而论坛上有人说是按额定电流的5倍整定,机械工业出版社出版的《10/0.4kV变配电实用技术》说的是按变压器额定电流的2~3倍整定。

望各位大侠指点迷津,万分感谢!
免费打赏
dsy123456
2007年10月25日 15:34:36
2楼
不是考虑动稳定问题。。象电缆根本不用考虑动稳定,
主要是考虑热稳定,不过热稳定的计算比较烦,需要有一定专业知识才能算。。
找个参考书看看吧。
回复
wstheonly
2007年10月25日 16:54:15
3楼
热稳定不是大于回路电流就可以了么?刘介才出的《工厂供电》里说按发热条件选择导线和电缆截面就是说使其允许载流量Ial不小于通过相线的计算电流I30
回复
wstheonly
2007年10月26日 07:05:45
4楼
没人知道么?还是我问的实在太弱?有没有热心人那?
回复
wstheonly
2007年10月26日 12:39:07
5楼
自己顶
回复