诚心请教各位大牛:本人设计菜鸟一只,手上有一扩建项目,建在已有的建筑中间。基础选用PHC管桩(静压或者锤击),那么管桩中心线离现有建筑的外边线最少多少米才能满足施工机具的作业面要求呢?
诚心请教各位大牛:本人设计菜鸟一只,手上有一扩建项目,建在已有的建筑中间。基础选用PHC管桩(静压或者锤击),那么管桩中心线离现有建筑的外边线最少多少米才能满足施工机具的作业面要求呢?
2楼
你要考虑对附近建筑得影响,那就不是一点距离了。还要做防震沟
回复
3楼
一般一倍桩径,静压桩可适量减少。锤击桩除满足距离外,还应视实际现场地表土质做不程度的避震措施。
回复
4楼
汗 与已有建筑物的作业面 只有一倍桩径 这得是多大的桩才行?
回复
5楼
呃。。桩长。。桩长。。。。都是 干这个的,这种口误也拿来说。口胡
回复
6楼
找一个专业队伍 问问
回复
7楼
现在的管桩应用出现了滥用的现象,到现在为此,国家对管桩的耐久性还没有足够的重视。而管桩的耐久性和安全性应该说在刚性桩中是最差的。
回复