本帖最后由 dage2751 于 2015-7-10 16:34 编辑 设备为一污水提升水箱,有两组泵,原液位传感器为5根线,如图:分别是接线端子上5,6,7,8,9。 现在液位传感器已坏,为节约成本改了最简单的浮球开关来控制。试了很对种接法,最后接法如下图中红线,控制两台泵同时启。想问下大家为什么这样接才行,别的接法都不能实现启泵。PLC为s7-200. 控制柜接线端子:
本帖最后由 dage2751 于 2015-7-10 16:34 编辑
设备为一污水提升水箱,有两组泵,原液位传感器为5根线,如图:分别是接线端子上5,6,7,8,9。 现在液位传感器已坏,为节约成本改了最简单的浮球开关来控制。试了很对种接法,最后接法如下图中红线,控制两台泵同时启。想问下大家为什么这样接才行,别的接法都不能实现启泵。PLC为s7-200.
控制柜接线端子:
2楼
全部控制二次让偶们看看?
浮球开关有常开和常闭二付接点的?
回复
3楼
用浮球控制很简单,按最简单的电机启动控制电路,高位常开接点相当于启动按钮,低位常闭接点相当于停止按钮。高低水位差就靠浮球开关的回差,不够的话加长浮球杆。
回复
4楼
你可利用高水位和超高水位两个浮球配合启动2台泵。
回复
5楼
guohanyi-888 发表于 2015-7-6 17:09 你可利用高水位和超高水位两个浮球配合启动2台泵。可以,但是会增加复杂程度,可靠性也不高,我倒是觉得用两个浮球并列,高水位启泵接点并联,低水位停泵接点串联,任何一个浮球失灵不影响工作。
回复
6楼
学习了,电气群49094655
回复
7楼
路过学习了!!!
回复
8楼
路过学习了!!!
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-7-6 16:38 全部控制二次让偶们看看?浮球开关有常开和常闭二付接点的?控制的水箱 ,是只需要水满 浮球接通水泵启动排水,等水位下降到一定高度,浮球断开水泵停止。所以用的一根公共线接的常开的那跟线, 水箱满了时产开闭合,水泵排水,等水位下降到一定程度断开 停泵, 现场根据水箱的高度调整浮球电缆线。
回复
10楼
你说的别的方法是什么方法?
回复
11楼
没有全部二次图无法判断你的接法对错。
回复