【电气学习室】没人告诉你接闪器到底该明敷还是暗敷吗?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年07月08日 15:16:46
只看楼主

当在参考其他设计单位的电气施工图图纸时,细心的电气设计师可能会发现,屋顶接闪器有的是明敷,有的是暗敷。到底那种才比较合适?根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条规定:“利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定”。可见,它是可以暗埋敷设的。另《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条条文说明规定:“利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱离以及一小块防水、保温层遭破坏”。


当在参考其他设计单位的电气施工图图纸时,细心的电气设计师可能会发现, 屋顶接闪器有的是明敷,有的是暗敷。到底那种才比较合适?

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条规定:“利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定”。可见,它是可以暗埋敷设的。另《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条条文说明规定:“利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱离以及一小块防水、保温层遭破坏”。


这样看来,接闪器采用暗敷设是不违反规范要求的。


但是……


根据《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010第6.1.1条文说明:如采用暗敷,雷击时可能将接闪器外边的砖、石、水泥块击掉而会坠落到地面发生事故。


结论:从人身安全角度考虑,高层建筑及人员密集建筑,接闪器均应采用明敷设。

免费打赏
侯万里
2017年01月18日 09:15:48
53楼
飞龙哥888 发表于 2017-1-17 15:28 其实吧,在非上人屋面大多是明敷接闪器,上人屋面一般是建筑物外围金属栏杆代替明敷接闪器,屋面平台上设备 …实际情况是这样的
回复
木叶秋声
2017年01月18日 09:25:58
54楼
学习学习!!
回复
qq_1484623805656
2017年01月18日 10:09:08
55楼
侯万里 发表于 2017-1-18 09:15 实际情况是这样的是的,实际情况基本上都是这样做。
回复
侯万里
2017年01月19日 09:05:54
56楼
飞龙哥888 发表于 2017-1-18 10:09 是的,实际情况基本上都是这样做。:handshake:handshake:handshake
回复
shz_ljx
2017年01月19日 09:32:09
57楼
谢谢楼主分享!
回复
侯万里
2017年01月24日 09:38:01
58楼
木叶秋声 发表于 2017-1-18 09:25 学习学习!!:handshake:handshake:handshake
回复
botany88
2017年08月24日 09:00:56
59楼

好资料,谢谢楼主分享
回复
侯万里
2017年11月06日 10:57:11
60楼
botany88 发表于 2017-8-24 09:00 好资料,谢谢楼主分享:handshake:handshake:handshake
回复
侯万里
2017年11月07日 08:45:32
61楼
:handshake:handshake:handshake