一、进场施工方案
1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗)
(1)第一天
用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂,开泵循环 16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。
(2)第二天
在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。一、冷冻水系统清洗工作方案
(3)第三天—第五天
排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之处。拆开冷冻系统Y型过滤网,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半至1小时,停泵全系统排水,排净后再注入,如此反复冲洗至水呈清澈透明。
(4)第六天—第七天
在膨胀水箱投加SD-82预膜液,开泵循环48小时,该药剂能在金属表面涂上一层膜,防止水中溶解氧吸附在管壁上起防锈作用。
(5)第八天
开泵循环至第八天,排放2/3冷冻水在膨胀水箱中投加SD-84A缓蚀剂,开泵循环2小时,使药物均匀分布在系统中。试测PH值,PH值正常在8-10的情况下做浸片试验。该药剂在系统无泄漏的情况下,能保持一年的防锈效果。

2、冷却水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗)
(1)第一天
用高压水枪清洗冷却塔盘、填充料等,洗净其灰尘、污泥和青苔。

(2)第二天
于塔中投加SD-86杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的灭菌灭藻处理。
(3)第三天
在塔中投加SD-81清洗剂,开泵循环16-24小时,该药剂能把冷却系统的浮油污渗透剥落。
(4)第四-五天
排放冷却水,清洗冷却塔,拆开冷却水系统Y型过滤器,清洗过滤网内杂物。
(5)第六天-七天
在冷却塔中投加SD-82预膜液,开泵循环48小时,该药剂能在金属表面涂上一层膜,防止水中溶解氧吸附在管壁上起防锈作用。
(6)第八天
开泵循环至第八天,排放2/3冷却水,并清洗冷却塔。加满水后在冷却塔中投加SD-89阻垢缓蚀剂。这种药剂能巩固保护膜的作用。

3、中央空调主机化学清洗方案:
(1)关闭进出水阀门,打开排污阀,检查进出水阀关闭情况。
(2)打开冷凝器端盖,在铜管表面取一点水垢,用各种除垢剂做试验。
(3)按低进高出方法,正确接好清洗泵。
(4)利用外接水泵,往桶中注满水,启动清洗泵循环至水平稳。
(5)在桶中投加缓蚀剂,启动清洗泵循环一段时间。
(6)分次缓慢往桶中加除垢剂。循环后用自来水反复冲洗至PH值至7左右。
(7)向桶中加入中和剂循环半小时。
(8)排放中和剂,用自来水反复冲洗至PH值至7左右。
(9)往桶中加预膜剂,开泵循环60分钟后排放预膜剂。
(10)用自来水冲洗清洗泵。
(11)打开端盖人工通炮。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lhb花生
    lhb花生 沙发

    路过,学习以下
    2016-03-28 21:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • lhb花生
    lhb花生 板凳

    路过,学习以下
    2016-03-28 21:07:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 790 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水暖成本关注要点及优化(暖通空调、给排水、消防)

暖通空调 关注要点:冷热源形式、通风空调末端设备、空调水路系统、通风空调风路系统。 冷热源形式 一般情况下 制冷机组选型关注点: 1.复核装机容量的单方指标(W/m2) 2.不要轻易往大调档 3.离心式、螺杆式机组的适用范围 4.机组的承压要求(冷凝器、蒸发器) 购物中心冷机配置指标参考(单位:W/m2)

回帖成功

经验值 +10