请问:有一10KV馈电柜,所带负荷为1000KVA变压器,CT变比用150/1的大吗?大了有何影响?如何判断CT变比是否合适?
请问:有一10KV馈电柜,所带负荷为1000KVA变压器,CT变比用150/1的大吗?大了有何影响?如何判断CT变比是否合适?
2楼
顶一下。。。。。。
回复
3楼
“1000KVA变压器,CT变比用150/1”,变压器到额定负载时,CT二次电流只有0.385A,综保的灵敏度在0.1A以上,作为保护用没大的问题,只是测量(显示电流大小)时,一次电流15A以下看不到。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-7-9 10:47 “1000KVA变压器,CT变比用150/1”,变压器到额定负载时,CT二次电流只有0.385A,综保的灵敏度在0.1A以上, …比如负荷在260KVA以下,也就是CT二次电流小于0.1A,保综保就不起作用了吗?
回复
5楼
lxw306405052 发表于 2015-7-9 11:02 比如负荷在260KVA以下,也就是CT二次电流小于0.1A,保综保就不起作用了吗?一般综保接收到的电流信号需要在0.1A以上,小于0.1A的电流综保按0A处理,只是综保内部记录的电流数据不正确。保护上综保的保护定值都在变压器额定值以上的,所以,保护是不会发生错误的。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-7-9 12:57 一般综保接收到的电流信号需要在0.1A以上,小于0.1A的电流综保按0A处理,只是综保内部记录的电流数据不正 …哦,明白了,谢谢!
回复
7楼
学习了,长知识
回复
8楼
建议选150/5的电流互感器
回复
9楼
zsphn6666 发表于 2015-7-9 16:45 建议选150/5的电流互感器应该是100/1的更合适吧?1000KVA的满负荷电流是57.7A,按1.5倍习惯算法是57.7*1.5=86.55A,选100/1更合适一点。
回复
11楼
学习学习学习
回复
12楼
我是来学习的
回复