关于事故通风
speirs
speirs Lv.2
2015年07月09日 21:40:16
来自于通风排烟
只看楼主

以前做的项目,发电机房全做的事故通风,按12次/h计算的,用的70℃防火阀。但是这次专家审图,提的建议是按消防排烟,对风机风量要求不小于7200.这是为什么

以前做的项目,发电机房全做的事故通风,按12次/h计算的,用的70℃防火阀。但是这次专家审图,提的建议是按消防排烟,对风机风量要求不小于7200.这是为什么
免费打赏
laodadetudi888
2015年07月13日 14:35:15
12楼
xgbear 发表于 2015-7-13 10:59 气体灭火的话要做事故通风,比如气溶胶或七氟丙烷,换气5次以上即可;制冷剂泄露,燃气泄漏的事故通风一般 …事故通风换气次数最少12次/h
回复