谁能给我介绍一下同步自吸消防泵?有个项目是地下水池,地上泵房,消防部门说用这种泵
一直在路上11
2015年07月10日 22:39:00
只看楼主

现在有个项目,地下水池6.5m深,地上泵房,都是既有工况,甲方不想再做地下泵房,成本太高。咨询了当地消防部门,说是有一种同步排吸消防泵可以,不然就得做一个7m深的地下泵房。哪位大神用过或是做这种设备的,求大神指教。急急急

现在有个项目,地下水池6.5m深,地上泵房,都是既有工况,甲方不想再做地下泵房,成本太高。咨询了当地消防部门,说是有一种同步排吸消防泵可以,不然就得做一个7m深的地下泵房。哪位大神用过或是做这种设备的,求大神指教。急急急
免费打赏
老实888
2016年11月01日 11:07:01
42楼
很不错资料,学习了,谢谢你
回复
一直在路上11
2016年11月08日 10:23:33
43楼
babeimozun 发表于 2015-7-10 22:39 同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液 …有3cccf认证吗
回复
一直在路上11
2016年11月08日 10:32:25
44楼
babeimozun 发表于 2015-7-10 22:39 同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液 …如果想具体了解或索取资料,可以和我联系,版主,我QQ1214870498,电话15997471168.以下是各种资质文件。
回复
babeimozun
2016年11月10日 20:22:13
45楼
不错的资料
回复
两口子
2018年01月17日 21:46:43
46楼

同步排吸消防泵

回复
康能
2018年01月18日 10:48:06
47楼

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974一20145.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定: 1 消防水泵应采取自灌式吸水; (强条)

回复
lyz230103
2018年01月30日 09:31:18
48楼

可用深井泵,自吸泵可以用在改造项目上,新工程不建议用,不安全。另外水池6米多深,看看水泵有效吸程是否满足要求

回复
遥远的故乡
2021年09月05日 22:34:13
49楼

1.jpg2同步排吸消防泵安装方式.jpg4同步排吸消防泵检验报告.png6同步排吸消防泵二维码.jpg5同步排吸消防泵业绩.png3同步排吸消防泵3CCCF认证.png

回复
遥远的故乡
2022年02月08日 09:26:08
50楼

1111111

回复

相关推荐