现在有个项目,地下水池6.5m深,地上泵房,都是既有工况,甲方不想再做地下泵房,成本太高。咨询了当地消防部门,说是有一种同步排吸消防泵可以,不然就得做一个7m深的地下泵房。哪位大神用过或是做这种设备的,求大神指教。急急急
现在有个项目,地下水池6.5m深,地上泵房,都是既有工况,甲方不想再做地下泵房,成本太高。咨询了当地消防部门,说是有一种同步排吸消防泵可以,不然就得做一个7m深的地下泵房。哪位大神用过或是做这种设备的,求大神指教。急急急
42楼
很不错资料,学习了,谢谢你
回复
43楼
babeimozun 发表于 2015-7-10 22:39 同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液 …有3cccf认证吗
回复
44楼
babeimozun 发表于 2015-7-10 22:39 同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液 …如果想具体了解或索取资料,可以和我联系,版主,我QQ1214870498,电话15997471168.以下是各种资质文件。
回复
45楼
不错的资料
回复
46楼
回复
47楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974一20145.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定: 1 消防水泵应采取自灌式吸水; (强条)
回复
48楼
可用深井泵,自吸泵可以用在改造项目上,新工程不建议用,不安全。另外水池6米多深,看看水泵有效吸程是否满足要求
回复
49楼
回复
50楼
回复