求教大神们,末端双切指的是哪个末端,比如我一个消防泵房,两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源可不可以,还是说到厂家的消防泵控制柜也要双电源(控制柜内部要求有ATS)?
求教大神们,末端双切指的是哪个末端,比如我一个消防泵房,两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源可不可以,还是说到厂家的消防泵控制柜也要双电源(控制柜内部要求有ATS)? |
2楼
回复
3楼
两只羊 发表于 2015-7-11 10:32 此贴可参看,貌似消防类要末端双切。http://bbs.co188.com/thread-8942474-1-1.html我是想问末端双切是泵控制箱内的双切,还是总进线配电柜内双切就行了?
回复
4楼
luxun587820 发表于 2015-7-11 10:37 我是想问末端双切是泵控制箱内的双切,还是总进线配电柜内双切就行了?泵控制箱内为双切
回复
5楼
两只羊 发表于 2015-7-11 10:42 泵控制箱内为双切好的。。。。。。
回复
6楼
配电箱内即可
回复
7楼
巴亚 发表于 2015-7-11 18:22 配电箱内即可又有不统一的了。。。那末端双切的末端是啥意思啊?
回复
8楼
你难道不用母排么?双切完了还要分配一级??
回复
9楼
miaozq86 发表于 2015-7-12 21:26 你难道不用母排么?双切完了还要分配一级??正常就做一组进线柜,带双切的,然后消火栓泵控制柜一组,喷淋一组,稳压一组,如果有巡检,也做一组,虽然是厂家做,但是最好是画到你的图上,别再扯出线来让厂家二次设计了
回复
10楼
miaozq86 发表于 2015-7-12 21:28 正常就做一组进线柜,带双切的,然后消火栓泵控制柜一组,喷淋一组,稳压一组,如果有巡检,也做一组,虽 …那我两个单电源进线柜,然后每个控制柜双切,双切电源从两个电源柜引来 可以不
回复
11楼
luxun587820 发表于 2015-7-12 22:12 那我两个单电源进线柜,然后每个控制柜双切,双切电源从两个电源柜引来 可以不可以,但是你这样做好浪费的
回复