求教消防设备末端双切问题,大神快来
luxun587820
2015年07月11日 10:24:16
只看楼主

求教大神们,末端双切指的是哪个末端,比如我一个消防泵房,两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源可不可以,还是说到厂家的消防泵控制柜也要双电源(控制柜内部要求有ATS)?

求教大神们,末端双切指的是哪个末端,比如我一个消防泵房,两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源可不可以,还是说到厂家的消防泵控制柜也要双电源(控制柜内部要求有ATS)?
免费打赏
xy5421xy88
2015年07月11日 12:02:15
2楼
两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源就可以了,可以参考05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示---电气专业中3.12图例,原来也为这个问题纠结,呵呵,希望能帮到你~~~~
回复
luxun587820
2015年07月11日 12:03:58
3楼
xy5421xy88 发表于 2015-7-11 12:02 两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源就可以了,可以参考05SDX00 …谢谢。。。。
回复