一层是厨房、餐厅,三层的卫生间立管,这个立管能不能穿过厨房餐厅
一层是厨房、餐厅,三层的卫生间立管,
这个立管能不能穿过厨房餐厅
2楼
1、立管可以靠墙或者柱子下去,注意卫生间和厨房的立管要分开、2、横管才不得穿越,迫不得以需采取防护措施
kofjoney123:立管靠墙或柱子,卫生间主要是污水,厨房是生活用水,以废水(含油脂)为主。立管必须分隔开来。
回复
3楼
楼上所言极是。正规工程凡是出现这样的设计,审图部门都会毙掉的。
不过毛坯房业主自己装修时,就没有审图了,自己想要这么干,也没人会干涉你,只是自己要承担相应的风险,呵呵~~~~
回复
4楼
规范上写的是:排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅。所以在建筑方案设计时,最好事先跟建筑专业商量好,避免出现类似问题。
回复
5楼
青春年少 发表于 2015-7-12 14:10 1、立管可以靠墙或者柱子下去,注意卫生间和厨房的立管要分开、2、横管才不得穿越,迫不得以需采取防护措施恩,规范写的横管,只是技措4.6.1写的是排水管道,纠结啊
回复
6楼
最好还是不穿,以前一个项目,做的时候,老大让我穿梁也不让我立管从餐厅墙角下去,所以能不穿最好不穿,省的审图挑刺
回复
7楼
不能穿。。。。。。。
回复
8楼
厨房是可以的 住宅的客厅、餐厅、卧室都不能穿排水管
回复
9楼
审图一般都过不去,建筑设计时配合好,尽量避开。
回复
10楼
学习了
回复