本帖最后由 jinpcissy 于 2015-7-13 14:49 编辑 如图,从柴油发电机处引一根电源线和1根控制线进箱变低压进线柜的双电源切换开关,可以实现市电失电时自启动柴油发电机的功能么?柴油发电机处需要设独立的输出配电箱么?柴油发电机自带的控制屏可以输出电压么?还是只有控制功能呢?
本帖最后由 jinpcissy 于 2015-7-13 14:49 编辑
如图,从柴油发电机处引一根电源线和1根控制线进箱变低压进线柜的双电源切换开关,可以实现市电失电时自启动柴油发电机的功能么?柴油发电机处需要设独立的输出配电箱么?柴油发电机自带的控制屏可以输出电压么?还是只有控制功能呢?
2楼
顶一下,没人知道么?
回复
3楼
可以实现的 发电机组带有自启动控制模块 梁工 18513852680
回复
4楼
a03701 发表于 2015-7-14 14:26 可以实现的 发电机组带有自启动控制模块 梁工 18513852680那发电机到底有没有自带配电箱?配电箱和控制箱可以一体么
回复
5楼
本单位是两路市电供电,及柴油发电机组为备用电源,当两路市电断电后,柴油发电机组给重要负荷供电。寻求帮助的问题是:两路市电断电后,柴油发电机组自动启动,通过双电源切换开关将电送至备用柜,但备用柜断路器开关无法合闸,手动也无法合闸,请求各位专家帮忙解答或可到现场维修。联系电话:8859027.
回复
6楼
这样的帖子总是没有大神回复
回复
7楼
柴油发电机控制箱还带断路器的。柴发启停从低压配电屏取一个市电的有源信号。双电源开关做电气互锁和机械互锁。
回复