当主梁满足不了次梁的锚固长度时 该怎么处理?
yuyuing891230
2015年07月13日 15:36:08
只看楼主

当主梁满足不了次梁的锚固长度时 该怎么处理?钢筋直径变小 做到14以下不太现实 弯锚 点饺? 请问大师们怎么处理

当主梁满足不了次梁的锚固长度时 该怎么处理?钢筋直径变小 做到14以下不太现实 弯锚 点饺? 请问大师们怎么处理
免费打赏
夜幕将离
2015年07月14日 00:58:02
2楼
加大主梁宽
回复
洞房不败之玉女
2015年07月14日 08:27:30
3楼
还是可以的吧。点铰接。机械锚固
回复
lgdong2011
2015年07月14日 08:38:03
4楼
建筑允许的话,就加主梁截面,或者次梁延伸至主梁另一侧一跨过去
结构本身处理 可以机械锚固
点铰接只是从计算上处理一下是否传递弯矩
真正情况下,没有纯粹的主次梁铰接。
回复
无间道
2015年07月14日 08:39:28
5楼
101图集上有具体的构造节点。
回复
大漠长风
2015年07月14日 08:44:11
6楼
铰接可以减少锚固长度
回复
niwenjie1992
2015年07月14日 08:53:31
7楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
偷地雷的
2015年07月14日 09:29:17
8楼
同意“地板”的说法,点铰接,施工的往往会忽视处理。
回复
小城小邪2008
2015年07月14日 09:34:49
9楼
学习中、、、、、、、、、、、、、
回复
乳此
2015年07月14日 11:54:51
10楼
11图集有的 啊
回复
jibo003
2015年07月14日 15:14:12
11楼
11G101-1第86页有说明,
建议:
一般的做法是设计的时候,
人为的适度调小次梁钢筋直径,把跨中加大5%配筋。
回复

相关推荐