本帖最后由 mikezeng 于 2015-7-14 10:26 编辑 水冷冷水机组全封闭式压缩机电机烧损,需要找到烧损的根本原因,请大家帮忙看看会是啥原因造成(冷水机组为R123机组,~600冷吨,带热回收冷凝器,但此功能安装后一直没有投入运行过,冷水机组使用约5年):故障过程:冷水机组更换了润滑油、油过滤器等后,运行了三天(每天约8小时),当天正常停机;第4天一早开机发现竟然不能开机,检查发现,压缩机电机有两相已对地短路,相间也已短路,且控制柜内启动器控制模块损坏;检查电压发现最高会到416V(机组不运行时)。
水冷冷水机组全封闭式压缩机电机烧损,需要找到烧损的根本原因,请大家帮忙看看会是啥原因造成(冷水机组为R123机组,~600冷吨,带热回收冷凝器,但此功能安装后一直没有投入运行过,冷水机组使用约5年):
故障过程:冷水机组更换了润滑油、油过滤器等后,运行了三天(每天约8小时),当天正常停机;第4天一早开机发现竟然不能开机,检查发现,压缩机电机有两相已对地短路,相间也已短路,且控制柜内启动器控制模块损坏;检查电压发现最高会到416V(机组不运行时)。
现我们已拆开电机,电机绕组与转子上沾满灰尘;具体见下面照片:
图一,从轴伸出端看过去所得
图二、为图一中绕组上白色处放大拍得
图三、从电机尾部看过去所得
图四、内部绕组进出线上也沾满灰尘
请教:
1. 这种情况,估计是什么原因造成绕组短路?
2. 图二中,刮擦后的白色物是什么东西,正常吗?
3. 为什么进出线上沾满灰尘(图四),而其旁边机壳上却会没有?