冷水机组压缩机电机烧损原因分析
mikezeng
mikezeng Lv.12
2015年07月14日 10:25:22
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 mikezeng 于 2015-7-14 10:26 编辑 水冷冷水机组全封闭式压缩机电机烧损,需要找到烧损的根本原因,请大家帮忙看看会是啥原因造成(冷水机组为R123机组,~600冷吨,带热回收冷凝器,但此功能安装后一直没有投入运行过,冷水机组使用约5年):故障过程:冷水机组更换了润滑油、油过滤器等后,运行了三天(每天约8小时),当天正常停机;第4天一早开机发现竟然不能开机,检查发现,压缩机电机有两相已对地短路,相间也已短路,且控制柜内启动器控制模块损坏;检查电压发现最高会到416V(机组不运行时)。

本帖最后由 mikezeng 于 2015-7-14 10:26 编辑

水冷冷水机组全封闭式压缩机电机烧损,需要找到烧损的根本原因,请大家帮忙看看会是啥原因造成(冷水机组为R123机组,~600冷吨,带热回收冷凝器,但此功能安装后一直没有投入运行过,冷水机组使用约5年):

故障过程:冷水机组更换了润滑油、油过滤器等后,运行了三天(每天约8小时),当天正常停机;第4天一早开机发现竟然不能开机,检查发现,压缩机电机有两相已对地短路,相间也已短路,且控制柜内启动器控制模块损坏;检查电压发现最高会到416V(机组不运行时)。

现我们已拆开电机,电机绕组与转子上沾满灰尘;具体见下面照片:
图一,从轴伸出端看过去所得
从轴伸出端看过去.jpg

图二、为图一中绕组上白色处放大拍得
拉出转子时刮擦放大(为啥是白色).jpg
图三、从电机尾部看过去所得
电机尾部看过去.jpg
图四、内部绕组进出线上也沾满灰尘
接线上积满灰尘.jpg
请教:
1. 这种情况,估计是什么原因造成绕组短路?
2. 图二中,刮擦后的白色物是什么东西,正常吗?
3. 为什么进出线上沾满灰尘(图四),而其旁边机壳上却会没有?













从轴伸出端看过去.jpg


电机尾部看过去.jpg


拉出转子时刮擦放大(为啥是白色).jpg


接线上积满灰尘.jpg

免费打赏
garyzl
2015年07月20日 17:15:48
2楼
只有采用123冷媒的离心机,才容易出现烧压缩机的现象。这也是york的样本总拿特灵烧压缩机电机,来说封闭式电机易烧的原因。
但是采用其他冷媒少压缩机的现象就少很多。
回复
a19710058
2015年07月21日 02:55:27
3楼
有扫膛迹象?还是过载?
回复
mikezeng
2015年07月21日 09:01:04
4楼
那个扫膛迹象应是拆下转子时刮擦的,现场运行及机组内部均未发现过载现象
回复
garyzl
2015年07月21日 09:14:36
5楼
会不会是因为负压冷媒,导致空气水进入系统,有5年没有使用,冷媒中产生酸,对线上油漆腐蚀导致问题?
回复
斗战圣佛
2015年07月21日 09:57:19
6楼
所更换冷冻机油符合标准吗?
回复
mikezeng
2015年07月21日 11:49:37
7楼
garyzl 发表于 2015-7-21 09:14 会不会是因为负压冷媒,导致空气水进入系统,有5年没有使用,冷媒中产生酸,对线上油漆腐蚀导致问题?机组一直在用,只是热回收功能没有使用,机组确实有抽气时间过多的报警
回复
mikezeng
2015年07月21日 12:19:57
8楼
@garyzl 机组每年都用,只是热回收功能没有使用,确实有抽气时间过多的警告;
@斗战圣佛 厂家提供的,其他机组也更换了,没出现问题
回复
mikezeng
2015年07月21日 12:23:45
9楼
机组一直在用,只是热回收功能一直没用过,机组有抽气时间过多的警告;
冷冻油为厂家提供,其他机组也同时更换了冷冻油。
回复
garyzl
2015年07月21日 14:35:45
10楼
厂家的售后怎么说,看到白色的特别是裸露出铜线,感觉白色粉末很脆,白色应该是漆包线才对,漆不应该是粉末状,除非被破坏或氧化导致。
回复
mikezeng
2015年07月21日 20:45:24
11楼
这东西是脆化较严重,就是不能确定是老化所致还是本次事故高温所致
回复

相关推荐

APP内打开