冷水机组压缩机电机烧损原因分析
mikezeng
mikezeng Lv.12
2015年07月14日 10:25:22
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 mikezeng 于 2015-7-14 10:26 编辑 水冷冷水机组全封闭式压缩机电机烧损,需要找到烧损的根本原因,请大家帮忙看看会是啥原因造成(冷水机组为R123机组,~600冷吨,带热回收冷凝器,但此功能安装后一直没有投入运行过,冷水机组使用约5年):故障过程:冷水机组更换了润滑油、油过滤器等后,运行了三天(每天约8小时),当天正常停机;第4天一早开机发现竟然不能开机,检查发现,压缩机电机有两相已对地短路,相间也已短路,且控制柜内启动器控制模块损坏;检查电压发现最高会到416V(机组不运行时)。

本帖最后由 mikezeng 于 2015-7-14 10:26 编辑

水冷冷水机组全封闭式压缩机电机烧损,需要找到烧损的根本原因,请大家帮忙看看会是啥原因造成(冷水机组为R123机组,~600冷吨,带热回收冷凝器,但此功能安装后一直没有投入运行过,冷水机组使用约5年):

故障过程:冷水机组更换了润滑油、油过滤器等后,运行了三天(每天约8小时),当天正常停机;第4天一早开机发现竟然不能开机,检查发现,压缩机电机有两相已对地短路,相间也已短路,且控制柜内启动器控制模块损坏;检查电压发现最高会到416V(机组不运行时)。

现我们已拆开电机,电机绕组与转子上沾满灰尘;具体见下面照片:
图一,从轴伸出端看过去所得
从轴伸出端看过去.jpg

图二、为图一中绕组上白色处放大拍得
拉出转子时刮擦放大(为啥是白色).jpg
图三、从电机尾部看过去所得
电机尾部看过去.jpg
图四、内部绕组进出线上也沾满灰尘
接线上积满灰尘.jpg
请教:
1. 这种情况,估计是什么原因造成绕组短路?
2. 图二中,刮擦后的白色物是什么东西,正常吗?
3. 为什么进出线上沾满灰尘(图四),而其旁边机壳上却会没有?













从轴伸出端看过去.jpg


电机尾部看过去.jpg


拉出转子时刮擦放大(为啥是白色).jpg


接线上积满灰尘.jpg

免费打赏
del4410
2015年08月11日 10:56:08
12楼
抽气时间过多,是不是机组有漏点,吸入水分过多,导致冷媒产生酸性物质,从而导致电机绕组绝缘被破坏,建议检测一下冷媒
回复
小诺亚
2015年08月14日 13:45:38
13楼
静等贴主给个回复,交流学习一下
回复
liuyuanping1980
2015年08月15日 18:32:31
14楼
特灵三级离心机组很少有烧压缩机的,原因也不好确定。一般都是在开机或停机时烧,有可能是绝缘不好。
回复
co1437642650745
2015年08月17日 10:07:16
15楼
路过看看-----------
回复
garyzl
2015年09月02日 14:35:24
16楼
liuyuanping1980 发表于 2015-8-15 18:32 特灵三级离心机组很少有烧压缩机的,原因也不好确定。一般都是在开机或停机时烧,有可能是绝缘不好。一般表示,你看到的烧机数量很多,又与你前面的很多好相互矛盾,需要再给你举点特灵烧压缩机的项目案例吗?
回复
cjfu0603
2015年09月03日 22:42:26
17楼
特灵R123离心机电机为全封闭式的,外界杂物很难进入,我在两家公司二十多台一千多冷吨的离心机,没见过也没听特灵服务人员见过这种故障的。本次故障刚好发生在换油和油过滤器之后,看看油路有没有问题,如果供油有问题,而系统报警停机保护也恰好坏了不动作,轴承磨搽过大也会造成轴承和电机烧毁的。另外你强调热回收没用过,本次运行用了热回收功能吗?我们有过两次只开热回收,没开冷却水造成冷水机组压缩机过载停车的事故。
回复
顾顾同志
2015年09月11日 16:51:42
18楼
烧压机对我来说太正常了
回复
garyzl
2015年09月16日 14:46:19
19楼
cjfu0603 发表于 2015-9-3 22:42 特灵R123离心机电机为全封闭式的,外界杂物很难进入,我在两家公司二十多台一千多冷吨的离心机,没见过也没 …买了二十多台还是没有了解透彻,如果外界杂物很难进入,特灵为什么要搞一套抽真空装置?抽出来的不凝性气体算不算杂物?抽不出来的水分,算不算杂物?水和油发生酸化反映生成的酸,算不算杂物?你看看特灵给你们签的维护保养协议,看看他们更换冷冻机油的频率是不是所有品牌中最高的?或者你谈谈你们多长时间更换一次油?
回复
garyzl
2015年09月16日 14:47:07
20楼
顾顾同志 发表于 2015-9-11 16:51 烧压机对我来说太正常了如果你是售后优势特灵的售后,估计你见的比较多。
回复
毕业单排
2015年09月16日 15:36:36
21楼
garyzl 发表于 2015-7-21 09:14 会不会是因为负压冷媒,导致空气水进入系统,有5年没有使用,冷媒中产生酸,对线上油漆腐蚀导致问题?五年没使用的是热回收功能,不是说五年都没有运行。