本帖最后由 mikezeng 于 2015-7-14 10:26 编辑 水冷冷水机组全封闭式压缩机电机烧损,需要找到烧损的根本原因,请大家帮忙看看会是啥原因造成(冷水机组为R123机组,~600冷吨,带热回收冷凝器,但此功能安装后一直没有投入运行过,冷水机组使用约5年):故障过程:冷水机组更换了润滑油、油过滤器等后,运行了三天(每天约8小时),当天正常停机;第4天一早开机发现竟然不能开机,检查发现,压缩机电机有两相已对地短路,相间也已短路,且控制柜内启动器控制模块损坏;检查电压发现最高会到416V(机组不运行时)。
本帖最后由 mikezeng 于 2015-7-14 10:26 编辑
水冷冷水机组全封闭式压缩机电机烧损,需要找到烧损的根本原因,请大家帮忙看看会是啥原因造成(冷水机组为R123机组,~600冷吨,带热回收冷凝器,但此功能安装后一直没有投入运行过,冷水机组使用约5年):
故障过程:冷水机组更换了润滑油、油过滤器等后,运行了三天(每天约8小时),当天正常停机;第4天一早开机发现竟然不能开机,检查发现,压缩机电机有两相已对地短路,相间也已短路,且控制柜内启动器控制模块损坏;检查电压发现最高会到416V(机组不运行时)。
现我们已拆开电机,电机绕组与转子上沾满灰尘;具体见下面照片:
图一,从轴伸出端看过去所得
图二、为图一中绕组上白色处放大拍得
图三、从电机尾部看过去所得
图四、内部绕组进出线上也沾满灰尘
请教:
1. 这种情况,估计是什么原因造成绕组短路?
2. 图二中,刮擦后的白色物是什么东西,正常吗?
3. 为什么进出线上沾满灰尘(图四),而其旁边机壳上却会没有?
22楼
garyzl 发表于 2015-9-2 14:35 一般表示,你看到的烧机数量很多,又与你前面的很多好相互矛盾,需要再给你举点特灵烧压缩机的项目案例吗 …有的话可以拿出来大家分享一下。
回复
23楼
到底是什么原因引起电机烧毁的,有答案话讲一下,好让弟兄们学习学习。
回复
24楼
看样子是过载造成的,愿因很多,其中电机冷媒降温和机械部分占很大的部分,当然不排除空气过多造成。仅供参考,谢谢。
回复
25楼
具体问题具体分析吧。
根据以上的信息,以下是个人看法:
1、现场电机的进线很多灰尘,那是电机烧毁瞬间产生的灰尘。
2、要找出电机烧毁的原因,只能是根据现场用排除法。将导致电机烧毁的可能性一个个排除。
3、特灵的三级离心机组,由于是电机直接驱动,而又采用离心式,所以正常运行是不存在堵转,过载等原因导致电机烧坏。
4、五年前的特灵机组应该是有历史运行参数记录的,可以调出数据自行分析。
5、平时的电压400多伏,根据对机房的电源做电能分析,如果有浪涌或谐波等,都有可能引起电机的绝缘损坏而烧毁电机。
回复
26楼
电机厂家的说法是因为频繁启动或电压过高造成,我们认为这两种原因均不存在,因为主机控制器有相应记录均不支持这一说法,我们坚持认为是厂家电机自身故障或维保过错(也没有证据),但由于维保前厂家维保单位的检修记录表明主机是正常的,通过与厂家沟通,厂家最终同意免费维修;
个人估计是电机定子绕组绝缘层在故障点存在薄弱环节,也就是说,其绝缘强度相比正常点薄弱些,或者绕组在电机运行特别是启动时的振动造成匝间有相对振动摩擦,这种摩擦,造成绝缘层因磨损变薄,直至失效导致匝间短路,匝间短路最终导致相见短路从而烧损电机
回复
27楼
mikezeng 发表于 2015-11-6 15:18 电机厂家的说法是因为频繁启动或电压过高造成,我们认为这两种原因均不存在,因为主机控制器有相应记录均不 …免费维修,要么你项目大还有后期,要么就是特灵自己也知道压缩机有易烧压缩机的特性,他们也自己认了,以前2008~12年左右,大金螺杆机压缩机烧的非常频繁,都是免费更换压缩机。
回复
28楼
求R22 134 407C 冷冻油型号
回复
29楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-9 06:50 编辑 a853416671 发表于 2015-11-8 22:51 求R22 134 407C 冷冻油型号R22制冷剂用普通矿物冷冻机油,R134a和R407c制冷剂用的是聚酯和合成冷冻机油。5392825
回复
31楼
啥形式的电机,非封闭式的吧,我也想知道为什么烧成这样
回复