单相220V电机能否用到国外三相220V电路中
环通冷暖
2015年07月15日 14:46:39
只看楼主

1这两天遇到的问题,为一客户做产品,(要带到美国去用)他们用的是三相220V/60HZ电源(中国的是三相380V/50),而且要求不设中性线,不设PE线。这让我们在国内采购设备时非常困难。我想请教下,国内单相220V的电器,如单相220的压缩机,风机,,正泰的交流接触器能否直接接在三相220V系统的相线上,接在这个系统的A相和B相间。 2 如果能在,单相的压缩机,风机等负载的电容如何接?3 能否按国内单相220V这样去做,在配一台110V变成220V的变压器,这种做法行不

2 如果能在,单相的压缩机,风机等负载的电容如何接?
3 能否按国内单相220V这样去做,在配一台110V变成220V的变压器,这种做法行不
免费打赏
beida_energy
2015年07月26日 09:20:49
12楼
hzhsj 发表于 2015-7-26 08:54 楼主的问题中明确指出:让国产的220V电器接入国外220V电源中,说明端电压没有改变,电动机的力矩也没有变 …人家明明还问了是否需要中性线的问题嘛!因为国内的220V的负荷基本都是一相一N的用法。你只回答了频率问题恰当吗?(质疑!非请教!)你这个毛病不好!不要株连别人,不厚道,也有招惹是非的嫌疑!在这里就谈专业,别去评价别人的是非,因为,别人跟你何干?跟这个问题何干?
回复
beida_energy
2015年07月26日 19:44:04
13楼
@hzhsj
所以,根据你的话,恰恰说明你说的也不全面嘛!
回复
环通冷暖
2015年07月26日 22:39:55
14楼
国内只能买得到单相220,三相只有380 ,电容如何接啊?说点题外话,论坛,有“论”那么难免会有激烈的争吵,只要不刻意人身攻击,都是可以接受的
回复
beida_energy
2015年07月27日 20:50:02
15楼
环通冷暖 发表于 2015-7-26 22:39 国内只能买得到单相220,三相只有380 ,电容如何接啊?说点题外话,论坛,有“论”那么难免会有激烈的争吵, …不存在“单相220V”这个问题!只有电压和频率的问题。你就把国内的220V的按照国内的接法接在国外的220V的电源上就行了。
回复
tmzaixianxiazai
2015年09月25日 10:14:18
16楼
50HZ变60HZ.转速提高,力矩减少。温升加大。
回复
sjashj
2015年10月30日 13:28:03
17楼
用是没有问题!但是电机的寿命会缩短!接触器及也有点问题,最好能选用60Hz的。至于LN220及AB220,则没有什么大的区别,我们出口到日本的也是这么做的
回复
wxhde2008
2015年11月19日 11:45:07
18楼
是个问题,等待大侠出现。